【电机试验怎么进行,电机试验步骤与结果分析】

来源:电工天下时间:2017-05-23 18:12:35 作者:老电工手机版>>

【电机试验怎么进行,电机试验步骤与结果分析】

原文标题:电机试验步骤及试验结果判断依据

一、定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数

1.试验步骤

a)测量前要把所有发电机出口电压互感器拉出或拆掉电压互感器的一次熔断器。

b)测量并记录环境温度和湿度,如果绕组温度与环境温度相差较大,应测量定子膛内平均温度作为绕组温度。

c)将所有绕组充分放电。(相关阅读:电机试验标准与报告格式  )

d)被测如果是水内冷发电机,将汇水管用导线引至试验场地。把汇水管所有引下线拧在一起,用万用表测量汇水管对地电阻,通常应达到30 m以上方可进行步骤e)将汇水管引线接至专用兆欧表的屏蔽端子上。

e)分相或分支测量时,每相或每个分支的绕组必须头尾短接,并将非被试绕组、转子绕组连接至机壳(见图1),而测量绕组整体的绝缘电阻(如起机时不能分相测量)一般在发电机中性点接地变压器或电抗器隔离开关上口进行。

f)将地线端子用接地线和发电机的外壳连接好,用绝缘把手将相线接触到被测量绕组的引出端头上,开始测量,记录15、60、600s的绝缘电阻值。

g)将被测绕组回路对接地的机壳作电气连接5min以上使其充分放电。【电机试验怎么进行,电机试验步骤与结果分析】

h)测量其他绕组。

2.试验结果判断依据

a)绝缘电阻值自行规定,若在相近试验条件下,绝缘电阻值低到历年正常值1/3以下时,应查明原因。

b)各相或分支绝缘电阻的差值不应大于最小值的100%。

c)吸收比不小于1.6或极化指数不小于2.0,水内冷绕组自行规定,200MW以上机组推荐极化指数。

二、定子绕组的直流电阻

1.试验步骤

a)在定子膛内放置3~5支温度计15min以上,记录并计算平均值作为绕组平均温度,如果温差大于2℃,应找出原因并排除。

b)其他非被测的绕组短路接地,测量各相或各分支的直流电阻值,每一电阻应测3次,每次应在电桥平衡破坏后重新进行测量,每次读数与3次读数平均值之差在0.5%以内时,取平均值作为测量值。

2.试验结果判断依据

a)各相或各分支直流电阻值互差以及与初次测量值比较,1.5%(水轮机为1%):

相间或分支间互差=(最大值—最小值)/最小值×100%

与初次测量值互差=|最大值—最小值|/初次值×100%

其中测量值为换算到同一温度t0(初次值的绕组测量温度)后的值R0,即

R0=(235+R0)/(235+ta)×Ra

式中ta—测量时绕组的平均温度

Ra—测量值

汽轮发电机相间差或分支间差与历年的相对变化大于1%时应引起注意。

三、定子绕组泄漏电流和直流耐压

1.试验步骤

a)转子绕组在滑环处接地,发电机出口电流互感器二次绕组短路接地,埋置检温元件在接线端子处电气连接后接地,对绕组进行充分放电。

b)按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确。

c)记录绕组温度、环境温度和湿度。

d)如低压屏蔽法测量水冷绕组的泄漏电流,在空载条件下,按试验电压的1.05~1.1倍调整保护铜球间隙。

e)确认一切正常后开始试验,先空载分段加压至试验电压以检查试验设备绝缘是否良好,接线是否正确。

f)将直流电源输出加在被试相或分支绕组上,从零开始升压,试验电压按0.5Un分阶段升高,每阶段停留1min,并记录每段电压开始和1min时微安表的电流值。

g)该相或分支试验完毕,将电压降为零,切断电源,必须等到10 kV以下充分放电后再改变接线对另一绕组进行试验或进行其他操作(特别是非水内冷发电机)。

2.试验结果判断依据

a)在规定的试验电压下,各相泄漏电流的差别不应大于最小值的100%,最大泄漏电流在20UA以下者,相间与历次试验结果比较,不应有显著的变化。

b)泄漏电流不随时间的延长而增大。

c)任一级试验电压稳定时,泄漏电流的指示不应有剧烈摆动。

d)试验过程中应无异常放电现象。

四、定子绕组的交流耐压

1.试验步骤

a)转子绕组在滑环处接地=发电机出口电流互感器二次绕组短路接地。埋置检温元件在接线端子处电气连接后接地。水内冷发电机汇水管接地。检查试验电源、调压器和试验变压器正常。按接线图准备试验,保证所有试验设备、仪表仪器接线正确、指示正确。

b)一切设备仪表接好后,在空载条件下调整保护间隙,其放电电压为试验电压110%~120%范围内(如采用串联谐振需要另外的变压器调整保护闻隙)。并调叠试验电压在高于试验电压5%下维持2min后将电压降至零,拉开电源。

c)经过限流电阻尺在高压侧短路,调整过流保护跳闸的可靠性。

d)非被试绕组电气连接后接地。被试绕组首尾连接后引出。

e)记录绕组温度、环境温度和湿度。

f)电压和电流保护调试检查无误,各种仪表接线正确后,即可将高压引线接到被试绕组上进行试验。

g)升压必须从零开始,升压速度在40%试验电压以内可不受限制,其后应均匀升压,速度约每秒3%的试验电压。升至试验电压后维持1 min。

h)将电压降至零,拉开电源,该试验绕组试验结束。

i)对其他相或分支绕组进行试验。

2.试验结果判断依据

a)如果耐压后的绝缘电阻比耐压前降低30%以上,则认为试验未通过。

b)出现定子绕组泄漏电流和直流耐压第C条中任一情况时,绝缘可能将要击穿或已经击穿,试验未通过。

五、转子绕组的绝缘电阻

1.试验步骤

a)静态测量前将滑环短路接地放电,提起碳刷测量。

b)动态空转测量时,断开灭磁开关到碳刷架的励磁母线或电缆,将碳刷提起,测量不同转速下的绝缘电阻。该项目试验结束后发电机加励磁前恢复接线。

2.试验结果判断依据

a)室温下,绝缘电阻一般不应小于5MΩ。

b)室温下,水内冷转子绕组绝缘电阻值一般不小于5kΩ。

六、转子绕组的直流电阻

1.试验步骤

a)测量绕组表面温度(困难时可用转子表面温度代替),测点不少于3点,取平均值作为绕组的冷态温度。对水内冷绕组在通水情况下,可在绕组进出EI水温差不超过1 K,铁心温度与环境温度温差不超过2 K时,取进出口水温的平均值作为绕组的冷态温度。

b)将测量设备或仪表接到滑环上进行测量。转子滑环光滑不易接线,应注意把测量线接牢,否则读数不稳定。

c)当采用电桥测量时,每一电阻应测3次,每次应在电桥平衡破坏后重新进行测量。每次读数与3次读数平均值之差在0.5%以内时,取平均值作为测量值。

2.试验结果判断依据

a)按5·2.3第a)条中公式将测量值为换算到同一温度(初次值的绕组温度)。

b)与初次值(交接或大修)所测结果比较,其差别一般不超过2%。

七、转子绕组的交流阻抗和功率损耗

1.试验步骤

a)按图4接线,励测回路断开,电压表要用最短的粗导线直接接于滑环1、2上。

b)用调压器TR分级升压,测量并记录电压U、电流I和功率P。

2.试验结果判断依据

a)交流阻抗Z计算公式为:Z=U/I

b)在相同的试验条件下,将测量的Z与P和原始(或历次)数值比较,相差10%应引起注意。相同的试验条件指转子同在膛外、相同的发电机转速和相同的试验电压。

八、轴电压

1.试验步骤

a)检查轴承座的绝缘电阻。

b)将轴上原有的接地保护电刷抬起。

e)对于座式轴承,按图5将两侧轴与轴承用铜刷短路,测电压改。对于端盖式轴承按图6将汽侧轴用铜刷接地,测量轴电压。

2.试验结果判断依据

a)轴对地电压一般小于10V。

b)对于座式轴承U1与U2应基本相等。

相关文章
  • 常见的微电机类型有哪些

    常见的微电机类型有哪些

    微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。

    时间:2022-09-14 15:07:15

  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 单相电机正反转控制方式及接线图

    单相电机正反转控制方式及接线图

    有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。

    时间:2022-09-10 20:31:11

  • 三相24槽4极交流电机布线规律说明

    三相24槽4极交流电机布线规律说明

    三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。

    时间:2022-09-10 20:27:15

  • 交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    交流自耦变压器的结构及使用步骤详解

    怎么正确使用变压器,先来了解下交流自耦变压器的结构,一是单元结构,二是单相组装结构,在充分了解交流自耦变压器主要结构的基本上,掌握正确的使用步骤,才能用好交流自耦变压器,下面来了解下。

    时间:2022-08-06 13:14:02

  • 单相电机正反转如何接线

    单相电机正反转如何接线

    有关单相电机正反转的接线方法,包括单相电机的主线圈与副线圈的正转与反转,有一种是不分主副线圈的单相电机,单相电机正反转的详细接线图。

    时间:2022-06-27 10:50:30

  • 单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    单相电机原理分类,单相交流电机原理图

    有关单相电机的原理分类,220V交流单相电机起动方式,单相交流电机原理图,电动机静止与启动时离心开关的功能说明。

    时间:2022-06-27 10:50:29

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有