本次的改造,将原型号开关更换为D-600型开关,发现了变压器有载调压开关的三大缺陷,注意更换开关需解决的问题,电力变压器有载调压开关缺陷问题的改造,共需5步,一起来了解下。
原文标题:电力变压器有载调压开关的更新与改造
电力变压器作为电压控制切换装置的有载调压开关,由于种种原因尚存在缺陷。
如扬州供电公司城南110 kV变电站1号主变(31500 kVA/110 kV)的有载调压开关就存在以下缺陷:
1,有载开关桶与本体油有“串油”现象;2,选择开关B相与C相的动触头端部有放电痕迹;3,预试中发现有载开关上的极性开关接触电阻不合格,以致有载开关不能全范围调压。
针对以上缺陷,决定将原型号开关更换为D-600型开关。
1、更换开关需解决的问题
(1) 两开关位置反向,高度相差240 mm,新开关法兰盘过大,装置困难。
(2) 原升高座位置与新开关高度不符,内法兰影响安装,并需解决法兰与本体焊接的问题。
(3) 主变线圈引线与油箱绝缘距离不够,引线焊接质量差,引线与新开关连接困难。
(4) 新机构安装位置与旧机构安装位置不符。
(5) 油枕头连管偏离中心,须保持接管2%~2.4%的坡度。
2、改造方法
(1) 对原开关升高座实施改造。用气割去掉原升高座150 mm高度,使其基本与油箱平行。去掉其内固定法兰与升高座余边。加工一个785 mm,厚30 mm的法兰,与升高座余边找平焊接,以固定开关大盖外围法兰。
(2) 提高开关的安装高度。在升高托架上焊接两根80 mm×400 mm的槽钢,割掉尖角处,测量开关触头对地绝缘距离。
(3) 新开关安装到位。由于新开关大盖法兰上部偏心38.5 mm,故无法安装到位,只能将开关本体上的法兰盘右侧去掉35 mm,然后修整打磨,重新安装。
(4) 重配调压引线。由于新旧开关挡板相反,31根引线需重新配线。可采用冷压配线法,即用液压钳冷压接头和线鼻子。共接85个接头,并重新进行绝缘处理。
(5) 油管瓦斯及传动部分的改造。原附油枕不动,拆掉50 mm的油管,瓦斯及从主变中间位置出的传动轴,换上25 mm的油管瓦斯,到附油枕保持2%~2.4%的坡度,用钢板做齿轮盒支架与机构支架。
通过对主变线圈引线及外壳的更新,换上D-600型开关后,运行良好。为今后类似开关的改造提供了经验。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。