变压器铁芯故障有几种?
来源:电工天下时间:2017-08-29 06:22:26 作者:老电工手机版>>
【变压器铁芯的常见故障类型】
在众多的变压器故障中,变压器的铁芯故障最为常见,也是需要及时处理,那么变压器铁芯故障有哪几种类型呢,一起来了解下。
变压器铁芯故障的常见类型:
1、由于铁芯接地片断裂或与铁芯接触不良,有时铁芯与油箱间会发生放电。
2、铁芯松动,穿心夹紧螺杆未拧紧,导致出现严重的噪音。
3、铁芯片间的绝缘漆擦伤或绝缘漆层老化,导致产生变压器空载电流增大、损耗增加、温升增高、油色变深等缺陷。
4、穿心夹紧螺杆与铁轭间的绝缘损坏或铁芯两点和两点以上接地,造成叠片局部过热烧毁。发生这种故障时,可能出现高压熔体熔断、油色发黑并分解出气体、油温升高等现象。
电力变压器铁芯常见的故障及处理方法
常见故障的原因及处理方法:
(1)电压升高时内部有轻微放电声。接地片断裂,吊出器身检查并修复接地片。
(2)绕组绝缘电阻下降。绕组受潮,对绕组进行干燥处理。
(3)铁芯响声不正常。
1)铁芯油道内或夹件下面松动。
2)铁芯的紧固零件松动。
3)将自由端用纸板塞紧压住。
4)检查紧固件并予以紧固。
(4)气体继电器信号回路动作。
1)铁芯片间绝缘损坏。
2)穿心螺栓绝缘损坏。
3)铁芯接地方法不正确构成短路。
4)吊出器身,检查并修复铁芯片间绝缘损坏处。
5)更换或修复穿心螺栓。
6)改变接地方法。
(5)气体继电器跳闸回路动作。
1)绕组匝间短路。
2)绕组断线。
3)绕组对地击穿。
4)绕组线间短路。吊出器身进行全面检查,修复损坏部位,消除故障点。
(6)绝缘油油质变坏。
1)变压器内部故障。
2)油中水分杂质超标。
3)吊出器身进行检查。
4)过滤或更换绝缘油。
相关文章变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
怎么减少变压器铁芯涡流损耗

怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
电源变压器的常见故障有哪些

有关电源变压器的常见故障问题,包括变压器运行时有异常响声,变压器的运行温度异常等,这里总结了电源变压器的五大常见故障,供大家参考。
时间:2020-08-05 11:29:09
箱式变压器四种故障的排除方法

有关箱式变压器的四类故障问题,导致变压器故障的原因不同,用来排除故障的方法也不同,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-04 10:41:55
- 上一篇:如何进行变压器的空载试验及短路试验?
- 下一篇:如何选用变压器的绝缘材料?





