电机绕组绝缘阻值的标准规定
作者:老电工时间:2016-09-02 07:39:09
电机绕组绝缘阻值的标准规定
我国标准GB755-87规定,电机绕组在工作温度时,绝缘电阻值应达到下式结算值:R≥UN÷{1000+PN÷100}(兆欧)式中:R--电机绝缘电阻(兆欧)UN--电机
额定电压(V) PN--电机的额定功率(KW)按上式电阻值的要求是热态75℃时的电阻值,实为国家标准要求。
在实际执行时比较困难,一个经验公式,换算冷态电阻值,可供参与:RMC≥U÷1000×(75-t)÷5式中:RMC---冷态电阻考核值(兆欧)t--测量时绕组的温度(℃)u---绕组额定电压(V)但日常使用电机时,一般都是在冷态下测量,以确定该电机绕组绝缘是否正常。
此时的标准怎样给出,GB14711--2006中规定,对低压电机(1100V及以下的电机)应不低于5MΩ。一般需要由供需双方协商确定。