500kw发电机出线电缆计算方法,选多少平方的电缆线
来源:电工天下时间:2020-05-19 09:51:45 作者:老电工手机版>>
有关500kw发电机出线电缆的计算方法,500KW发电机该用多少平方的电缆线,500KW发电机用多粗的电缆,电缆线的选择与计算公式。
500kw发电机出线电缆的计算方法
如果是380v,采用如下的方法估算:
1kw=2A,500=1000A,发电机按80%效率算就是800A,选240平方铜芯电缆就可以了。
500KW发电机该用多少平方的电缆线?
当用电设备是3相电动机或者其他3相负载时,计算公式如下:
根据公式P=根号3*U线*I线*功率因数 而电缆选择要看其电流大小
即线=P/根号3*U线*功率因数=500000/1.732*380*0.7=1085.2767A
[根号3=1.732,U线=380,功率因数=0.7]
根据每平方毫米6A计算截面S=180.879平方毫米[每相]
可以选用185平方毫米4芯铜芯塑料阻燃电缆一根作为主电源。
以上算法仅供参考.
500KW发电机用多粗的电缆?
你发电机,发出口电压时多少V 。如果是380v。估算下:1kw=2A,500kw=1000A。发电机按80%效率算就是800A,选240平方铜芯电缆即可。