电机电流如何计算?电机电流与功率因数的关系
来源:电工天下时间:2020-03-19 10:03:09 作者:老电工手机版>>
有关电机电流的计算方法,功率因数不确定,没有标准的比例关系,功率因数按0.8考虑,可以推算出来电流,单相电机与三相电机的电流计算公式及方法。
电机电流的计算方法
三相电机:P=1.732UICOS∮ U=380伏
单相电机:P=UICOS∮ U=220伏.
因为功率因数不确定,所以没有标准的比例关系,如果功率因数按0.8考虑,可以推算出来电流。
与功率的关系:
三相电机:I=1.9P
单相电机:I=5.7P
首先,确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例。
功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例
电机功率设为P,以功率P为15KW举例
当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A
当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A。
电机电流的计算公式
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数。
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流 角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流。
经验公式1: 380V电压,每千瓦2A 660V电压,每千瓦1.2A 3000V电压,4千瓦1A 6000V电压,8千瓦1A 经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率。
1.根据经验公式,三相异步电动电机额定电流数值是电机功率数值的2倍, 即I=2P=2×2.2=4.4A。 来自:电工天下
2.根据三相电动机功率计算公式,P=√3×U×I×η×cosφ,√3=1.732,U=0.38KV,P=2.2KW,三相异步电动机cosφ(功率因素)一般为0.85左右,其效率η一般为0.9左右;则I=2.2/1.732/0.38/0.85/0.9=4.37A≈4.4A。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
变压器产生泄漏电流的原因

在电气行业中,泄漏电流是反应产品绝缘强度的参数,那么什么是泄漏电流,其产生原因是什么,测量变压器泄漏电流的目的又是什么,下面与电工天下小编一起来了解下。
时间:2022-07-20 21:13:15
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
- 上一篇:电机星三角启动的定义
- 下一篇:电机干燥方法(外部干燥与通电干燥法)