用线电压的相位关系标识三相变压器高、低压绕组的联接组别, 把三相高压绕组头、尾端分别标记为A, B, C 和 X, Y, Z; 三相低压绕组头、尾端分别标记为 a, b, c 和 x, y, z. 三相绕组相电压都规定为从尾端指向头端 , 高压绕组相电压从 X 指向A 为U AX, 三相简记为 U A, U B, U C; 低压绕组相电压从 x指向 a 为 U ax, 三相简记为 U a, U b, U c。
若高、低压绕组的头端A 和 a 标为同极性端, 则高、低压绕组相电压 U A和 U a同相位, 相量方向相同;若高、低压绕组的头端 A 和 a 标为异极性端, 则高、低压绕组相电压 U A和 U a反相位,相量方向相反。
三相变压器每相的相电压即为该相绕组电压,其线电压是指引出端电压, 线电压 U AB就是 U A与U B的电压相量差。
1. 1 星形联接
绕组按相序A,B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端A, B, C 处, 三相绕组尾端 X, Y, Z 联接在一起。 在接线图上标出各绕组的相电压方向, 然后根据相电压方向画出三相相电压、线电压 U AB相量图相电压: U A = U <0度;U B = U <- 120度;U C = U <- 240度。
线电压: U AB = U A - U B;U BC = U B - U C;U CA = U C - U A。
三相绕组尾端联接在一起, X, Y, Z 是等电位的电源零点, 相序是顺时针, 线电压超前相电压, 相量的 A 箭头就是实际绕组的A 头端。
因为同名端符号标在三相绕组的头端A, B, C 处, 所以 A 相相量图 U A方向向上。
1. 2 左三角形联接
绕组按相序A, B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端 A, B, C 处。 三相绕组尾端 X, Y, Z 分别与头端 B, C, A 联接在一起, 即 XB, YC, ZA 联接在一起。 在接线图上标出各绕组相电压方向, 根据相电压方向画出三相相电压与线电压 U AB相量图。 ZA 联接就是A 的头接 C 的尾。
左三角形联接就是现有教材中的第 2 种三角形接线方式, 可见电压相量要比电势相量简单直观得多, 形象易记。
相电压与线电压的关系为U AB = U A; U BC = U B; U CA = U C。
三相绕组 A 头 C 尾联接在一起, 相序是顺时针, 线电压与相电压同方向, 相量A 箭头就是实际绕组 A 头端。 因为同名端符号标在三相绕组的头端 A, B, C 处, 所以A 相相量图 U A方向向上。
1. 3 右三角形联接
绕组按相序A, B, C 自左至右依次排列, 同名端符号分别标在三相绕组头端 A, B, C 处。 三相绕组尾端 X, Y, Z 分别与头端 C, A, B 联接在一起, 即 XC, YA, ZB 联接在一起。 在接线图上标出各绕组相电压方向, 根据相电压方向画出三相相电压与线电压 U AB相量图。 YA 联接就是A 的头接 B 的尾。
右三角形联接就是现有教材中的第 1 种三角形接线方式, 同样电压相量要比电势相量简单直观, 容易记忆。
相电压与线电压的关系:U AB = - U B; U BC = - U C; U CA = - U A。 来自:电工技术之家
三相绕组 A 头 B 尾联接在一起, 相序是顺时针, 线电压与相电压同方向, 相量A 箭头就是实际绕组 A 头端。 因为同名端符号标在三相绕组的头端 A, B, C 处, 所以A 相相量图 U A方向向上。
注意: 在三角形联接组别中, 头尾联接的相量分析方法与三相绕组的实际接线形式相吻合, 相量图的头尾联接就是实际三相绕组的头尾联接 .