变压器空载运行与空载电流值的关系

作者:老电工时间:2020-08-12 10:16:47

有关变压器空载运行的特点,由于励磁涌流的存在,空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后快速返回到正常的空载电流值,变压器空载运行的四个特点。

电力变压器空载运行

由于有励磁涌流的原因,当合上断路器给变压器充电时,也就是空载运行时,开始时可以看到变压器电流表的指针摆得很大,然后很快返回到正常的空载电流值,这个冲击电流通常称之为励磁涌流。

其特点为:

1、涌流含有数值很大的高次谐波分量(主要是二次和三次谐波),因此,励磁涌流的变化曲线为尖顶波。 来自:电工技术之家

2、励磁涌流的衰减常数与铁芯的饱和程度有关,饱和越深,电抗越小,衰减越快。因此,在开始瞬间衰减很快,以后逐渐减慢,经0.5~1s后其值不超过(0.25~0.5)In。  

3、一般情况下,变压器容量越大,衰减的持续时间越长,但总的趋势是涌流的衰减速度往往比短路电流衰减慢一些。  

4、励磁涌流的数值很大,最大可达额定电流的8~10倍。当整定一台断路器控制一台变压器时,其速断可按变压器励磁电流来整定。