有关励磁系统关键设备之间的关系,包括发电机的关系、厂用电关系、继电保护的关系、调速器的关系与机组监控关系等。
1、发电机的关系
励磁调节机端电压和无功。有励磁才能同步运行。励磁电压和电流影响发电机转子的绝缘和发热,影响轴电压。
2、厂用电关系
交流起励电源、风机电源、辅助电源,制动电源与制动开关,欠励对厂用电的影响。
3、继电保护的关系
主要是与保护的配合问题(伏赫限制与过激磁保护;定子电流限制与定子过负荷保护;欠励限制与失磁保护;强励限制与转子过负荷和励磁变压器过流保护等)。
其次是跳灭磁开关回路以及与出口断路器的配合问题;另外,断路器分即空载是励磁起励的条件之一,断路器位置是励磁调节器的重要开关量。
4、调速器的关系
起励条件之一:转速大于90%,否则空载低频退励磁;调速器与励磁原理极为相似,可以借鉴互学。
5、机组监控关系
接受的命令(增减磁,运行方式和PSS投切),送出状态和模拟量(Ugref、Ifref,Qref,Uf、If,0C) (监控记录Ugref、Ifref,Qref 的好处在于分析故障)
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。