首页 > 电工基础 > 电动机

电动机功率怎么选择?正确的电机功率的选择方法

作者:老电工时间:2019-11-10 09:28:05

有关正确的电动机功率的选择方法,电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,同时要注意几个细节。

电机功率的正确选择方法

一、电动机功率选择的根据

电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。

注意事项:

1、如果电动机功率选得过小.就会出现“小马拉大车”现象,造成电动机长期过载.使其绝缘因发热而损坏.甚至电动机被烧毁。

2、如果电动机功率选得过大.就会出现“大马拉小车”现象.其输出机械功率不能得到充分利用,功率因数和效率都不高(见表),不但对用户和电网不利。而且还会造成电能浪费。

二、正确选择电动机的功率

1、对于恒定负载连续工作方式,如果知道负载的功率(即生产机械轴上的功率)Pl(kw).可按下式计算所需电动机的功率P(kw):

P=P1/n1n2

式中n1为生产机械的效率;n2为电动机的效率。即传动效率。

按上式求出的功率,不一定与产品功率相同。因此.所选电动机的额定功率应等于或稍大于计算所得的功率。

例:某生产机械的功率为3.95kw.机械效率为70%、如果选用效率为0.8的电动机,试求该电动机的功率应为多少kw?

解:P=P1/ n1n2=3.95/0.7*0.8=7.1kw

由于没有7.1kw这—规格.所以选用7.5kw的电动机。

2、短时工作定额的电动机.与功率相同的连续工作定额的电动机相比.最大转矩大,重量小,价格低。

因此,在条件许可时,应尽量选用短时工作定额的电动机。

3、对于断续工作定额的电动机,其功率的选择、要根据负载持续率的大小,选用专门用于断续运行方式的电动机。

负载持续串Fs%的计算公式:

FS%=tg/(tg+to)×100%

式中tg为工作时间,t。为停止时间min;tg十to为工作周期时间min。

此外,也可用类比法来选择电动机的功率。所谓类比法。就是与类似生产机械所用电动机的功率进行对比。

具体做法:

了解本单位或附近其他单位的类似生产机械使用多大功率的电动机,然后选用相近功率的电动机进行试车。试车的目的是验证所选电动机与生产机械是否匹配。验证的方法是:

使电动机带动生产机械运转,用钳形电流表测量电动机的工作电流,将测得的电流与该电动机铭牌上标出的额定电流进行对比。如果电功机的实际工作电流与铭脾上标出的额定电流上下相差不大.则表明所选电动机的功率合适。

如果电动机的实际工作电流比铭牌上标出的额定电流低70%左右,则表明电动机的功率选得过大(即“大马拉小车”应调换功率较小的电动机。

如果测得的电动机工作电流比铭牌上标出的额定电流大40%以上,则表明电动机的功率选得过小(即"小马拉大车"),应调换功率较大的电动机.

表:

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读