首页 > 电工基础 > 电动机

电流互感器上铭牌标志的含义说明

作者:老电工时间:2022-05-19 14:44:37

电流互感器型号由以下几部分组成,各部分字母、符号的含义如下:

第一个字母:L——电流互感器

第二个字母:F——风压式;M——母线式(穿芯式)。

第三个字母:C——瓷绝缘式;Z——浇注式。

第四个字母:B——保护;D——差动。

第一个字母:数字——电压等级(kV)。

例如:LMZ—0.66表示用环氧树脂浇注的穿芯式电流互感器 0.66kV。

1、额定工作电压:互感器允许长期运行的最高相同电压有效值。

2、额定一次电流:作为互感器性能基准的一次电流值。

3、额定二次电流:作为互感器性能基准的二次电流值,通常为5A或1A。

4、额定电流比:额定一次电流与额定二次电流之比。

5、额定负荷:确定互感器准确级所依据的负荷值。电流互感器二次K1、K2端子以外的回路阻抗都是电流互感器的负荷。一般以视在功率伏安或以阻抗欧姆表示。

6、额定功率因数:二次额定负荷阻抗的有功部分与额定阻抗之比。

7、准确度等级:在规定使用条件下,互感器的误差在该等级规定的限值之内电力工程中计量,常用的等级有0.2、0.5、0.2S、0.5S等。

注意事项:

副边绕组必须可靠接地,以防止由于绝缘损坏后,原边高电压传入危及人身安全。

副边绝对不允许开路。开路时互感器成了空载状态,磁通高出额定时许多(1.4-1.8T),除了产生大量铁耗损坏互感器外,还在副边绕组感应出危险的高压,危及人身安全。

电流互感器安装时,应考虑精度等级。精度高的接测量仪表,精度低的用于保护,在选择时需要多加注意。

电流互感器安装时,应注意极性(同名端),一次侧的端子为L1、L2(或P1、P2),一次侧电流由L1流入,由L2流出。而二次侧的端子为K1、K2(或S1、S2)即二次侧的端子由K1流出,由K2流入。L1与K1,L2与K2为同极性(同名端),不得弄错,否则若接电度表的话,电度表将反转。

电流互感器一次侧绕组有单匝和多匝之分,LQG型为单匝。而使用LMZ型(穿心式)时,必须注意铭牌上是否有穿心数据,如果有就需要按要求穿出所需的匝数。

注意:穿心匝数是以穿过空心中的根数为准,而不是以外围的匝数计算(否则将误差一匝)。

电流互感器的二次绕组有一个绕组和二个绕组之分,若有二个绕组的,其中一个绕组为高精度(误差值较小)的一般作为计量使用,另一个则为低精度(误差值较大)一般用于保护。

电流互感器的联接线必须采用2.5mm2的铜心绝缘线联接,有的电业部门规定必须采用4mm2的铜心绝缘线,但一般没有这种必要(特殊情况除外)。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读