7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

作者:老电工时间:2022-05-13 19:37:12

选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。

热继电器是保护电器设备过载、缺相、及短路集一身保护设置,热继电器是由热敏元件组成的,因某些原因如过载电流增大,热敏元件受热膨胀,断开电源保护电器设备不受损害。

7.5KW电机需配多大的热继电器?

个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。

7.5KW电机满载电流15A而负载电流肯定小于15A,最多可能只有12-13A左右。

热继电的热敏元件受热达到一定程度才发生动作,这需要一定的时间。所以,在选择热继电器的正定电流时,最大不超过负载的满载电流。

假设电机工作在AC380V 50HZ工作电源下的四级1500转鼠笼型异步电动机,功率是7.5KW,那么其额定电流可能在16.3A。

所以,计算以16.3为基准,如果电动机铭牌上的电流不是该数值,请以实际数值为准。

热继电器的选型,按有关资料上的来选,需要分好几种情况,通常按照1.05-1.2倍额定电流来计算。但是,在调校好负载后,最好保证电机电流稳定在额定电流或者以下,如果电机和负载本来没有调校好,那么很可能马上就会引起热继电器动作。

个人比较偏向于重点考虑断相保护引起的过热,且热继电器的动动作事件在20分钟以内,可以考虑按1.15倍的额定电流来设定。

所以,这里取1.15倍的额定电流,1.15x16.3A=18.745A,建议热继电器的整定电流设置在18.7或者19A。当然,热继电器最好是16-20A可调的型号,如果是电子式的过载继电器,通常具有更宽的调整范围。