首页 > 电工基础 > 电动机

电动机接触器热元件选择实例说明

作者:老电工时间:2021-08-14 11:59:52

电动机接触器热元件选择入门

1、口诀

电动机选接流,两倍额定电流求,电动机求电流,一千瓦等于一个流。

电动机选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证。

2、说明

交流接触器是接通和断开电动机负载电流的一种控制电器,一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3-2倍选择,口诀中,电动机选接流,两倍额定电流求,是指电动机选择交流接触器的额定电流按电动机额定电流的2倍。

选择口诀中的电动机,选热元件,一点二倍额流算,一倍额流来整定,过载保护有保证,是指电动机热元件其额定电流按电动机额定电流的1.2倍选择,按电动机1倍额定电流整定是电路的过载保护。

例子:有一台三相异步电动机额定电压为380伏,容量为10千瓦,功率因数为0.85,效率为0.95,求电动机电流,并选择交流接触热元件及整定值。

解:

(1)经验口诀公式:10千瓦×2=20(安)

(2)已知 U=380V P=10千瓦 cosΦ=0.85 n=0.95

电流I= P/(×U×cosΦ×n)=10/(1.73×0.38×0.85×0.95)=20(安)

选择交流接触器:KM=Ke×(1.3-2)=20×2=40(安),选 CJ10--40,选热元件:FR=Ic×(1.1~1.25)=20×1.25=25(安),选 JR16—20/30,JR按20安整定。

答:电动机电流为20安培,选40安接触器,热元件额定电流为25安,整定到20安。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读