电动机保护器原理分析_电动机保护器的6个安装步骤

作者:老电工时间:2021-03-31 14:05:57

有关电动机保护器的工作原理,使用电动机保护器时注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,电动机保护器安装时的正确步骤。

电动机保护器安装步骤

一、电动机保护器的工作原理

电机星三角启动方式,主要是保护热继电器,若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点,也就是进出热继电器的螺丝接线问题,容易出现发热点和故障点。如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点。

使用电动机保护器时必须注意控制线路的接线问题,以确保机器的正常运行,它可以代替断路器、接触器、热继电器、熔断器等低压电器的一项产品。

电动机保护器的安装步骤

1、根据安装部位要求方式和保护功能的需要,合理选择电动机保护器型号及其各项保护动作参数设置;

2、按产品使用说明书要求正确安装,应按各接线端子用途正确无误连接,工作电源应接在控制回路前,并注意标称电压与实际电压相符合;

3、电动机保护器配用电流变比互感器时,若设备现场或控制室需电流表显示时,最好另配一个电流互感器,不然对配带电流表的那相电流显示会有影响;

4、安装分体式的保护器不要将不同编号的配套互感器和显示部分共同使用;

5、可以按用户要求改进,模拟量4-20毫安接口输出量应与连接设备相匹配使用;

6、正确接地,低压系统为TN-C保护系统时,保护器负载侧的设备的接地保护线必须改为按TT系统的独立保护接地,中性线不得重复接地,不得作为保护线。

--- 分隔线 ---

缺相保护器和电机保护器怎么装?

缺相保护器和电机保护器都是三进三出吗?

不能这样理解的,首先缺相保护器他是保护电机保护器的其中一种,包括电压缺相,电流缺相,而电机保护器,他是综合的,不仅包括缺相,还包括电机过载,电机过压,电机缺相等等,他们都不是三进三出的,如果是电压缺相,一般的是产品L1L2L3并联的主线路上面,记住哦,是并联,而产品的常开点或者是常闭点串联的,接触器的线圈上,这种产品比如TVR-2000B,JFY-5-1,ND-380,等都是电压缺相的这种产品。

再说电流缺相,电流缺相这个产品上面他有三个互感器的孔,主线路从那三个孔穿过去接到电机就可以了。至于它的控制线也就是常开点是常闭点要串联在接触器的线圈上面,这样的产品如NDB-1 JFY-801 这种要根据电流大小的,比如50KW,100KW以上等,是需要电机的功率大小来选型的。

电机的保护器是有三个互感器的孔,把线从那个孔穿过去接到电机就可以了。至于它的控制线要串联在接触器的控制回路中。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。