发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项

作者:老电工时间:2021-03-02 16:19:50

有关发电机碳刷滑环的维护要求,在对发电机碳刷滑环进行清扫维护时,需要注意哪些方面的问题,比如应及时清扫剥落下来的碳粉,注意滑环表面状态是否良好等,一起来看下具体的注意事项。

发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项

1、滑环的清扫维护

在发电机的运行过程中,因碳刷的磨损不断有碳粉剥落下来,少量的碳粉能增加碳刷与滑环间的润滑,减少摩擦,有利于碳刷的稳定运行。但石墨粉过多,无疑会增加发生环火的可能性。

正常的滑环表面因有氧化膜存在,颜色分布比较均匀,有光泽。如果发现滑环表面不正常,那么就需要检查与建立氧化膜有关的因素,比如:负载的大小、环境的湿度与温度、刷火情况,碳刷质量等。

因此,滑环的表面应经常保持清洁,在清洁的过程中,应将干净的白布对折成2-2.5寸毛刷大小,包住毛刷顺着转子转动的方向进行清扫。另外,及时将更换碳刷留下的碳粉进行清理干净。

2、碳刷维护的建议

在发电机运行时,经常注意滑环表面状态是否良好,碳刷在刷握内上下滑动是否正常,碳刷的温升及噪音,压簧的压力是否均匀,碳刷上通过的电流是否均匀,刷辫是否完整,接触是否良好,有无发热,有无碰触机壳的情况等。

在更换碳刷时,最好在有、无功较低,发电机转子及主励转子电流均较低时进行更换,更换碳刷时螺丝刀是必不可少的工具,使用前一定要在手柄上缠上绝缘带,以免碰触导电部位。

严禁用双手同时碰触励磁回路和接地部分,或两个不同极的带电部分。当发现碳刷下产生火花时,及时调整压簧压力及无功,避免引起环火。

如果在机组停机备用时进行碳刷更换,虽然为不带电作业且转子转速很低,碳刷温度较低易更换,但开机后一定注意临界状态时的碳刷磨损情况,并及时调整压簧的压力。

以上就是发电机碳刷滑环清扫维护的注意事项,希望对大家有所帮助。