电动机的发热原理,电动机温升与气温关系

作者:老电工时间:2019-11-01 10:06:59

电动机在运转时有一定程度的发热是正常现象,但发热温度超标时,就会造成电动机故障。本文介绍了电动机的发热原理,以及电动机温升与气温间的关系,一起来学习下。

一、电动机的发热原理

电动机会在运行时的铁损与铜损,是导致发热的主要原因,铜损和铁损均会以发热的形式存在,会影响到电动机的运行效率。

电动机的内部由铁芯与绕组线圈,绕组有电阻,通电会产生损耗,损耗大小与电阻和电流的平方成正比,即电动机的铜损。

若电流不是标准直流或正弦波,则会产生谐波损耗;铁芯有磁滞涡流效应,在交变磁场中也会产生损耗,其大小与材料,电流,频率,电压有关,即为电动机的铁损。

电动机一般追求定位精度和力矩输出,效率比较低,电流一般比较大,且谐波成分高,电流交变的频率也随转速而变化,因而电动机普遍存在发热情况,且情况比一般交流电动机严重。

有关铁损与铜损的知识,这里有几篇文章,推荐大家看一看:

1、变压器的铜损与铁损

2、电动机的铁损怎么计算?

3、电动机铁损计算公式

二、温升与气温等因素的关系

对于正常运行的电机,理论上在额定负荷下其温升应与环境温度的高低无关,但实际上会受环境温度等因素影响。

1、当气温下降时,正常电机的温升会稍许减少。这是因为绕组电阻R下降,铜耗减少。温度每降1℃,R约降0.4%。

2、对自冷电机,环境温度每增10℃,则温升增加1.5~3℃。这是因为绕组铜损随气温上升而增加。所以气温变化对大型电机和封闭电机影响较大。

3、空气湿度每高10%,因导热改善,温升可降0.07~0.38℃,平均为0.19℃。

4、海拔以1 000 m为标准,每升100 m,温升增加温升极限值的1%。

以上介绍了电动机的发热原理,以及温升与气温等因素的关系,希望对大家有所帮助。