三相同步电动机功率的计算公式(图文)

作者:老电工时间:2017-07-19 06:53:23

【三相同步电动机功率的计算公式】

怎么计算三相同步电动机功率,功率的计算包括有功功率P、无功功率Q和视在功率S,这里介绍下三相同步电动机功率的计算公式,才及电机功率的计算公式,供大家学习。

一、三相同步电动机功率计算方法

三相同步发电机功率P=3UI,I=S/(3U),其中U、I都是相值.

若已知三相电机的额定电压U(线值)和额定容量S,则P=√3UIcosθ,I=S/(√3U),其中U、I都是线值.若是三相同步电动机则是P=√3UIcosθ×η,其中η为效率、U、I都是线值。

若电源用380v,工作时测量电流强度为30A,功率因数0.9。

计算过程:p=根号3UI乘功率因数=1.732*380*30*0.9=17.82KW 电费=电费单价乘P 功率因数大于0.9是不会罚款的,是低于0.7才会罚款(各地方标准不同)功率因数越大约好,功率因数为1最佳。小于1为滞后,大于1为超前。

二、三相电机的功率计算方法

三相电中,无论发电机、电动机、变压器等功率的计算方法都是一样的,功率分三种功率,有功功率P、无功功率Q和视在功率S。

电压与电流之间的相位差(Φ)的余弦叫做功率因数,用符号cosΦ表示,在数值上,功率因数是有功功率和视在功率的比值,即cosΦ=P/S

三种功率和功率因素cosΦ是一个直角功率三角形关系:两个直角边是有功功率P、无功功率Q,斜边是视在功率S。

三相负荷中,任何时候这三种功率总是同时存在:
S2=P2+Q2 S=√(P2+Q2)
视在功率S=1.732UI
有功功率P=1.732UIcosΦ
无功功率Q=1.732UIsinΦ
功率因数cosΦ=P/S

说明:

1、三相电机功率计算公式是:P=电压×电流×1.732×cosφ ×η(效率) 。

2、计算出的三相电机功率,是额定输出功率,即在额定负载下的功率。

3、电动机的电流、输出功率都与负载密切相关。你测量的电流说明该11KW电机的负载是很轻的。

4、经验表明:小型电机的空载电流为额定电流的1/2左右,大型电机的空载电流为额定电流的1/3左右。

  • 电动机功率的计算公式

    有关电动机功率的计算公式与方法,如何计算电动机的功率,包括单相与三相电动机的功率云计算方法,单相电机功率因数和效率的取值范围。....

  • 电机功率的选择

    有关正确的电动机功率的选择方法,电动机的功率,需要根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行,同时要注意几个细节。....

三、三相电动机功率计算方法

对于交流电三相四线供电而言,线电压是380,相电压是220,线电压是根号3相电压。

对于电动机而言一个绕组的电压就是相电压,导线的电压是线电压(指A相 B相 C相之间的电压,一个绕组的电流就是相电流,导线的电流是线电流。

当电机星接时:线电流=相电流;线电压=根号3相电压。 三个绕组的尾线相连接,电势为零,所以绕组的电压是220伏。

当电机角接时:线电流=根号3相电流;线电压=相电压。 绕组是直接接380的,导线的电流是两个绕组电流的矢量之和。

功率计算公式 p=根号三UI乘功率因数 是对的。

用一个钳式电流表卡在A B C任意一个线上测到都是线电流。 