电动机科学选型及确保检修质量要点

作者:老电工时间:2019-12-05 09:42:09

电动机科学选型及确保检修质量要点

如何选择电动机,这里面是有学问的,电工天下小编整理了电动机科学选型及确保检修质量的注意事项,一起来了解下。

1、在其他参数配套设备要求的前提下.按拖动机械设备功率的1.2倍选择电动机功率。这样即满足设备需要,又节约购买设备的费用:

1.2 查阅国家最新颁布的淘汰电动机索引目录,选择能代替老型号的新型号异动电动机.例如Y系列电机.

1.3 若被拖动设备需调速,要选择调速电机。

如绕线电动机(转子加电阻器、电抗器调速),鼠笼电动机(定子加变频调速器调速),或选用滑差电动机等。 电动机正确安装、调试 在讨论电动机的节电措施时,人们普遍重视电动机的节电新技术、新产品,而忽视正确安装、调试。

如电动机的安装调试不好,负荷电流会大幅度上涨,导致电机定子、转子铜耗增大,功率急剧下降,甚至不能拖动机械设备。为确保电动机的安装、调试质量,有3点要特别注意:

2.1 认真校准电动机轴与被拖动机械轴的中心线。

用联轴节联接时,径向、轴向偏差不得超过0.1MM;用皮带传动时,要满足电动机轴与机械轴保持平行;两个皮带轮中心丝在一条直线上;当用蜗轮蜗杆联接时,平齿要互相啮合,两轴中心丝必须平行。伞形齿轮彼此啮合时,交叉角等于45。。两轴中心线必须互相垂直,齿轮节圆要彼此相切.齿轮啮合间隙不应超过O.1-0.3MM.接角面不得小于齿宽的1/3。

2.2 电动机的地脚螺栓要严禁松动。

电动机地脚螺栓松动有两种可能:一是螺栓埋人太浅,带负荷后振动,自动松动.甚至拔出;二是太细,带负荷后,螺帽与螺栓间因过载滑扣,造成地脚螺栓松动:对前者要重新设计地脚螺栓.重新安装,对后者,要加双螺帽压紧。并通过日常检查.发现松动时拧紧。

2.3 进行空载试车一小时。

待各项参数均满足要求,方可投入正常运行。否则严重浪费电能而且还威胁电动机的安全运行。

定期检修异动电动机(运行中的电动机最少一年检修一次。环境恶劣的要半年检修一次),并确保检修质量,是电机节电的又一重要措施。

为确保检修质量,要特别注意如下于五点:

3.1 注意减少轴承故障

电动机轴承故障有:内套与套与端盖问发生相对运动;径间、轴问间隙超过允许值;滚珠(柱)严重磨损局部损坏、脱落,麻点甚至碎裂;轴承架活动等。发现上述故障之一,都要认真修理,直到更换合格的新轴承。

3.2 更换润滑油(脂)

检修时,要将轴承的润滑油(脂)全部清除掉。用汽油(或清洗剂)洗净,用干净的白布擦干,根据电动机的转速度和用途,换上相应的、合格的润滑油(脂)。

3.3 更换损坏的风叶

风叶是电机自身降温的零件,发现损坏了.要换上同规格、同型号风叶;自制风叶要特别注意叶片的扭转角度,且不可将风叶变成电风扇,这样将增大电机的运行负荷。

3.4 确保组装质量

组装电机时,要特别注意检查转子。定子的同心度,装好后稍许转动转子,应旋转自如:测上、下、左、右四点定子与转子间的间隙,各点间隙与平均值之差不应大于平均值的5%。

3.5 注意调整碳刷压力,减少磨擦损耗。