电动机润滑小知识:电动机用油的技术要求

作者:老电工时间:2020-02-03 15:15:05

有关电动机润滑的小知识,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等,大中小型电动机对润滑油的使用要求不同,电动机用油的容量与工作条件要求总结。

电动机用油的技术要求

电动机的品种与规格大小众多,一般电动机的润滑剂选用取决于轴承类型、转数和温度、负荷等。

小型电动机常用滑动轴承,在轴承座内设有储油槽或油池采用甩油环和油链、甩油圈在轴套内使用润滑油循环润滑,也有用油绳润滑的,保持润滑油的耐用寿命为20000-4000H。

中型电动机多用滚动轴承(Ф内径25mm以上),使用润滑脂润滑,通常一次性装填润滑脂(轴承内装填约1/2脂,使用1年后再清洗更换)。

大型电机中可能使用滚动轴承或滑动轴承,两种润滑剂都可能使用,一般滑动轴承用油润滑,滚动轴承用脂润滑。

电动机的轴承温度一般应控制在65-80之间,合金滑动轴承最好低于65。

下表为电动机用油。

表 电动机用油

容量

工作条件

容 量/KW

100以下

100-1000

1000以上

高速1500-3000r/min

2号锂基脂、2号钙基脂,2号钙钠基脂

2号锂基脂、2号钠基脂

2号锂基脂、2号复合钙基脂

中速1000-1500r/min

2号锂基脂、3号钙基脂、2号钙钠基脂

3号锂基脂、3号钠基脂

2号锂基脂、3号复合钙基脂

低速1000r/min

3号锂基脂、3号钙基脂、3号钙钠基脂

3号锂基脂、3号钠基脂 【电动机润滑小知识:电动机用油的技术要求】

3号锂基脂、3号复合钙基脂

高速1500-3000r/min

L-HL32液压油

L-HL32液压油

L-HL46液压油

中速1000-1500r/min

L-HL32液压油

L-HL46液压油

L-HL46液压油

低速1000r/min以下

L-HL46液压油

L-HL68液压油

L-HL68液压油