电动机自动停机的事故原因
一、部分由交流接触器控制的电动机自动停机的原因分析:
2004年3月27日(六)22时46分,锦山变电所10KV5331锦工甲线速断保护动作跳闸。事故原因:锦山水泥厂的高压计量箱烧毁。由于锦山变电所10KV采用"两线一地"的供电方式(A、C相架空B相接地),所以计量箱烧毁导致了三相对称短路。
锦山水泥厂距离变电所仅有1km的距离,故近似于10KV母线短路,所以瞬间的短路电流大、母线压降大,从而影响到与母线相连接的各个出线电压。
我公司站用变压器低压侧的电压因此而出现瞬间突降,导致交流接触器铁芯的电磁吸合力下降。由于部分交流接触器铁芯的电磁吸合力小于反作用弹簧的反作用力,故主触头自动释放电动机停运。
而另一部分交流接触器铁芯的电磁吸合力,仍大于反作用弹簧的反作用力(也就是说事故时交流接触器线圈的端电压,高于该接触器的最低吸合电压),所以主触头仍维持闭合状态,受其控制的电动机继续运行。
由于该事故为瞬间三相对称短路,且事故时站用变压器低压侧的电压仍高于变频器允许的最低运行电压,故变频器的低电压保护并不动作,所以受控于变频器的电动机仍能继续运行。
二、部分由变频器控制的电动机自动停机的原因分析:
2004年4月3日(六)15时31分,锦山变电所66KV5314锦十线速断保护动作跳闸。事故原因:十家变电所10KV223头农线在距离变电所很近的地点两相短路,由于该变电所保护的时间配合有误,所以越级到锦山变电所66KV出线开关跳闸。
此次系统事故的短路点距锦山变电所20km,且为10KV越级事故,所以在锦山变电所66KV母线产生的压降并不大。但是由于该系统事故为两相短路,因此瞬间产生的不平衡电压是比较大的。我公司大部分变频器的低电压保护恰恰对这不对称的电源电压反应灵敏(这与变频器本身的设计以及设定的参数也有关),所以变频器的低电压保护动作,自动断开电动机的工作电源(版面显示LU2)。
少部分的变频器没有自动断开电动机工作电源的原因是:电压下降的幅度和其不平衡度尚未达到该变频器低电压保护动作的设定值。
由于控制电源和交流接触器线圈的端电压均为220V相电压,而该相恰好是此次系统事故时的非事故相,所以交流接触器线圈的端电压未受到影响,受其控制的电动机仍继续运行。
三、总结:
1.系统发生单相接地故障或两相短路事故时,若故障相与设备的控制电源同相,极有可能会引发交流接触器控制的全部和变频器控制的部分电动机自动停机。
2.系统发生三相对称短路事故时,若产生的压降不超过变频器的允许值,极有可能会引发交流接触器控制的全部电动机自动停机,而变频器控制的电动机可以继续运行。
3.运行中的电动机自动停机的外部原因与系统事故的类别(如:单相接地、两相短路、三相短路等)有关;与事故造成的后果(如压降的大小)有关;与运行设备(交流接触器或变频器)的允许最低运行电压有关。
4.今后若再出现类似事故时,需要我们及时准确地分析判断其原因,果断迅速地采取有效措施恢复设备的正常运行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。