电动机如何保养,电动机日常维护保养项目

作者:老电工时间:2019-12-03 09:27:10

有关电动机日常维护保养项目,保证电机获得良好运行和延长使用寿命,需要对电动机定期维护与保养,包括电机使用前的检查,电机在运行中的维护及保养等。

电动机维护与保养内容

2.1 电机维护和保养是保证电机获得良好运行和延长使用寿命的重要措施。

2.2 电机使用前的检查

2.2.1 电机使用前应先检查电机内部有无灰尘或杂物,电机铭牌所示的额定值是否符合使用要求。

2.2.2 对新装或长期停用的电机,使用前必须用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻。若绕组的绝缘电阻值按绕组的额定电压计算低于1MΩ /KV时,必须对电机绕组进行干燥处理,直到绕组绝缘电阻符合要求为止。

2.2.3 扭转电机的转轴,检查电机转子转动是否灵活。

2.3 电机在运行中的维护及保养:

2.3.1 电机应经常保持清洁,并防止油、水等污物进入电机的内部。

2.3.2 电机的通风必须良好,其进风与出风口必须保持畅通无阻。

2.3.3 经常检查轴承有无发热、漏油等情况。并定期更换润滑脂。在更换润滑脂时,一般应先将轴承盖用煤油清洗,然后再用汽油清洗干净。润滑脂可采用HSY103二硫化钼复合钙基脂等润滑脂。润滑脂以充满轴承室空间的1/3~2/3为宜。

2.3.4 当发现电机在运行中有不正常的杂声、振动及特殊气味时,应立即停止运行。因为有些机械故障反映为振动或燥声,而电机绕组的过热会使绝缘产生焦味。待找出故障并排除后,方能再次投入运行。

2.3.5 监视电机运行电流,其值不能超过电机额定值,当电机的负载增加或电机发生故障时,都会使电机定、转子电流增加,使电机绕组过热,如过电流保护装置未及时动作,就可能烧毁电机。

2.3.6 监视电机各部位的温升不超过允许限值。

以上就是电动机日常维护保养项目,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。