直流电机运行过程震动怎么办,直流电机震动的解决方法

作者:老电工时间:2019-11-13 09:20:55

有关直流电机运行过程震动的原因与解决方法,直流电机为何会产生振动,直流电动机振动分析与减振措施有哪些,振动原因的初步判别方法等。

直流电机运行过程震动

首先,是否三相电压平衡第一张支票,并拧紧地脚螺栓,基础松动检查(不会被地面松动)功率测试,如果无效,下一步。

第二,释放负荷(皮带,齿轮等),电源测试,以确定它是否是由不平衡负载,如果是这样,调整负荷,与DC电机轴平行的纵向以便。如果无效,下一步。

第三,直流电机维修师检查螺丝盖的密封性,是按对角顺序系带或不带滑动或不含螺丝孔过大的现象丝。扫描检查孔现象,如果它扫膛现象,重新封盖,调整同心度,如果你不能调整到所需的水平,那么在良好的状态检查,更换或修理转子,如果无效,进入下一个步骤。

第四,诚信度检查和更换端盖轴承,如果情况良好的轴承,天津电机维修检查轴承和覆盖的差距是正常的,如果差距过大,无法修理或更换。接下来的一步,如果无效。

第五,检查定子绕组电阻和绝缘,并加以恢复。

附1,直流电机为何会产生振动?

直流电动机振动分析与减振措施,振动是所有电机在制造、安装、运行维护与检修中经常遇到和必须解决的问题。

振动过大会导致电机的运行稳定性破坏、换向条件恶化、零部件损坏、电机寿命缩短,甚至造成停机故障。与所有的电机一样,引起直流电动机振动的主要原因是机械上、电气上和安装上的原因。

电机振动极限值在国家标准GB100068.2一88《旋转电机振动测定方法及极限振动极限》中都有规定。

1、电气原因

(1)电磁力。

这种电磁力主要是由极靴下磁通的纵振荡产生的,通常具有齿频率,尤其是定子也是开口槽时,磁通脉振增加,更易造成交变磁拉力。

由于直流电动机固定在机座上的主极是集中质量,在交变磁拉力和主极集中力的作用下,使机座产生挠曲和横向振动。

设计上采用非均匀气隙、电枢斜槽以及磁性定子开口槽楔,都是减少磁通振荡和振动电磁力的有效措施。

(2)气隙不均匀。

由于装配气隙不均匀,电机运行时产生单边磁拉力,其作用相当于电机转轴挠度增加。因此保证气隙装配均匀是防止振动的必要措施。

(3)转子线圈损坏。电工:www.dgjs123.com

由于转子线圈损坏使电机运行时转子径向受力不均匀,其结果与转子不平衡类似。转子线圈损坏可用电工仪表测出。

2、机械原因

(1)电枢不平衡。

由于旋转时不平衡质量产生的离心力的作用,使轴承上作用有一个旋转力,造成了电机和基础的振动。

当气隙不匀、主极固定不紧或机座、端盖的刚度较差时,都会造成振动加剧,因此检查发现转子不平衡时,必须重新进行动平衡。

(2)轴承径向间隙过大、外圈与端盖配合松动。

在装配时,轴承应经过检验合格。轴承与轴颈、轴承座的配合必须符合要求,否则须采取喷涂或刷涂工艺进行处理,避免轴承工作不良引起振动。

对于磨损轴承,在电机运转时其振动噪声频率较高,较易判断,发现这一情况应更换轴承。

(3)轴颈椭圆或转轴弯曲。

当电机旋转时,由于转子重力而产生干扰振动,其振动频率通常是电机工作频率的双倍。转轴弯曲造成了一个不平衡的重量,以角速度围绕静平衡位置旋转,其结果和转子不平衡相同。

轴颈椭圆或转轴弯曲可用百分表在盘车时测得,轴颈椭圆必须进行焊修或刷镀后磨圆处理,转轴弯曲时必须校正处理。

(4)机座、端盖重要支承件制造误差或运行变形。

由于机座、端盖等转子重要支承件的配合面形位误差超差,特别是大、中型电机运行较长时间后机座、端盖等重要支承件变形,使电机在运行时轴承产生干扰力,造成电机振动。

这些配件的误差或变形可采用回转打百分表等方式测得,发现有这一情况后,应对配件进行焊修等工艺方式处理,或更换配件。

3、安装原因

由于电机与负载机械之间的连接安装不良,也必然造成电机运行时的干扰力,使机组产生与转速相同角频率的振动。

采用联轴器、联轴节连接时,应保证同轴度要求;采用三角带传动连接时,应保证带槽的平行要求,减少皮带的振动;采用齿轮传动连接时,应保证两轴之间的平行度要求,使齿轮能正确啮合。

4、振动原因的初步判别方法

在解决电机振动问题时,首先要判别电机的振动由哪方面原因引起的,即机械、电气和安装上三者之间的原因判定。

(1)区分振动是电动机还是负载机械引起的。

方法是断开电动机与负载机械的连接,若振动变化较大,则与负载机械或安装有关;若振动变化很小,则是电动机本身产生的。

(2)区分振动是电气原因还是机械原因产生的。

方法是将电机运转至最高转速,突然切断电源,若振动随之突然减小,振动则是电气原因引起的;若振动变化不大,则主要是机械原因引起的。