三相振动电机缺相怎么办?

作者:老电工时间:2019-12-04 06:03:16

有关三相振动电机缺相的问题,三相振动电机缺相的原因与保护方法,缺少一根火线,就称为缺相,缺相的后果就是直接将振动电机烧毁,需要严格保护。

一、三相振动电机缺相

三相振动电机因为种种原因,缺少一根火线,就称为缺相。如果没有保护装置,缺相的后果就是直接将振动电机烧毁,后果十分严重。

小型振动电机启动时缺相,如果没有负荷就会不均匀的慢转,同时发热,若不及时停车,短时间就会烧毁。如果带上负荷启动,就转不起来,同样也会烧毁。

大型振动电机缺相启动,就会嗡嗡直响,应及时停车排查。造成振动电机缺相的原因主要是因为有的启动装置简陋,接触不好,或使用普通保险丝有一根熔断造成。

因此,使用振动电机就必须要有接触器和热继电器用来做保护,在缺相时,接触器可以保护其中两相在缺相时自行断开,热继电器可以在过流时切断接触器,起到保护振动电机的作用。

二、处理振动电机缺相方法

处理振动电机缺相,首先要辨别缺相状况。

小型振动电机缺相,无负荷启动时,机体会发热并且运转缓慢不均匀,停止不及时就会烧毁。带负荷启动时,电机就转不起来并烧毁。

大型振动电机缺相启动,就会不间断发出嗡嗡响声,应及时停车排查。

1、开关接触不良

原因:开关触发器的动静触头连接到一起,使三相触头不同步缺相,或者触发器不适合振动电机。

方法:更换触发器与振动电机匹配合适,即可解决。

2、熔丝断使缺相

原因:保险丝不合适或者压合不当;电机主回路接地或短路使熔断器熔断使缺相。

方法:更换合适的保险丝,选择适合环境的电机,熔断器熔体和熔座接触良好,安装方式要正确,并定期检查。

3、熔体容量不合适

原因:容量偏小,启动时受到电流冲击,熔断器容易熔断。

方法:根据额定电流正确选择熔器,或者选择耐热容量较大的熔断器。

4、触头损坏

原因:空气潮湿、振动、有腐蚀性气体或散热条件差,致使触头氧化后融化损坏,或使用时间过长,触头磨损严重,接触不良或者压力不足缺相运行。

方法:选择适合环境的原件,定期检查,有问题及时更换。

5、导线接触不良

原因:安装不当,导线断线或受外力损坏使缺相。

方法:严格实行规范安装。

6、绕线组故障

原因:电机运行时间过长或着电机质量较差,线圈线阻焊接不良或脱焊,引线圏和线圈接触不良,引起电机磁场运行出差,电机缺相。

方法:维修或者直接更换振动电机。

振动电机想要长时间的使用,就要定期进行维护和保养,同时选择品牌振动电机,是保障振动电机和机械正常运行的重要原因。