首页 > 电工基础 > 电动机

发电机空载特性试验的几种类型

作者:老电工时间:2016-05-04 08:45:07

发电机空载特性试验的几种类型及注意事项

1、发电机空载特性试验的注意事项

做发电机空载特性试验应注意以下事项:
(1)发电机的继电保护装置应全部投入运行状态,并应作用于能够跳开灭磁开关。
(2)强励装置和自动电压调节装置不应处于投入状态。
(3)试验所用的分流器和表计的准确度不应低于0.5级。
(4)在试验中,当调节励磁电流时,只能向一个方向调节,在调节过程中不得向反方向操作,否则,将影响试验的准确性。

2、如何进行发电机的空载特性曲线试验?

试验步骤:
(1)断开发电机出口油断路器

(2)起动发电机并使其达到额定转速后保持不变。

(3)合上励磁开关,然后逐渐调节电阻Rn,增大励磁电流,此时,端电压Vo也随着增高,直至端电压升高到额定电压的1.25倍左右。在调节Rn的过程中,要在其间选取9~10点,数点同时记录Vo,Il,以及所对应的转速,并要注意,在额定值附近要多取几点。

(4)调节电阻Rn,使励磁电流下降,直至到零为止,并也要按(3)中各点记录对应的Vo和Il,当励磁电流Il降到零时,应读取剩磁电压值。

(5)根据记录的Vo和Il,数值,可绘制出一般上升的曲线和下降的曲线,然后取平均值,即可得出发电机的空载将性曲线。

3、如何做发电机的短路特性试验?

(1)在发电机出口油断路器外侧或出线端,将定子绕组三相短路。然后把电流表分别接入定子回路和转子回路。

(2)投入过电流保护装置,并作用于信号。

(3)起动发电机并逐渐增至额定转速后保持不变,然后合上励磁开关。若三相短路在出口油断路器外侧时,则要同时合上油断路器。

(4)通过调节励磁电流,使发电机定子电流分5—7次逐渐增加到额定值,并记录数次各点的读数。然后逐步把励磁电流由额定值减少到零值,重复记录上述各点读数。

(5)根据在各点同时测量的三相电流平均值,励磁电流和转速可绘制发电机短路特性曲线。 来自:电工技术之家

4、如何测量发电机的绝缘电阻

测量发电机的绝缘电阻是绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。发电机的绝缘电阻随温度变化而差别很大,一般温度数上升10℃,绝缘电阻下降一半;反之,温度下降10℃,绝缘电阻就上升一倍。为正确衡量和对比发电机绝缘电阻值,在测试记录上必须记载测量时绕组的温度,并统一换算成75℃时的绝缘电阻值。绝缘电阻值按下列经验公式进行换算:
R75=Rt/2(75-t)/10
R75=Rt/Kt
公式中,R75为温度在75℃时的绝缘电阻;Rt为绕组温度在t℃时所测得的绝缘电阻;t为测定时绕组的实际温度(℃);Kt为绕组温度为t℃时的换算系数。

5、发电机受潮时,如何进行干燥处理?

发电机在进行就地干燥时,一定要做好必要的保温和现场安全措施,具体措施如下:

(1)如果干燥现场温度较低,可以用帆布将发电机罩起来,必要时还可用热风或无明火的电器装置将周围空气温度提高。

(2)干燥时所用的导线绝缘应良好,并应避免高温损坏导线绝缘。

(3)现场应备有必要的灭火器具,并应清除所有易燃物。

(4)干燥时,应严格监视和控制干燥温度,不应超过限额。

干燥时,发电机各处的温度限额为:

(1)用温度计测量定子绕组表面温度为85℃。

(2)在最热点用温度计测量定子铁芯温度为90℃。

(3)用电阻法测量转子绕组平均温度应低于120~130℃。

干燥时间的长短由发电机的容量、受潮程度和现场条件所决定,一般预热到65~70℃的时间不得少12~30小时,全部干燥时间不低于70小时。

在干燥过程中、要定时记录绝缘电阻、绕组温度、排出空气温度、铁芯温度的数值,并绘制出定子温度和绝缘电阻的变化曲线,受潮绕组在干燥初期,由于潮气蒸发的影响,绝缘电阻明显下降,随着干燥时间的增加,绝缘电阻便逐渐升高,最后在一定温度下,稳定在一定数值不变。若温度不变,且再经3~5小时后绝缘电阻及吸收比也不变。用摇表测量转子的绝缘电阻大于1MΩ时,则可认为干燥工作结束。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读