电机起动时转速慢怎么办?

作者:老电工时间:2019-11-01 10:56:50

电机起动时转速慢的原因,电动机起动时转速慢,起动后正常,起动后转速还慢,电压不足、电容不匹配、转动阻力大等,电机启动困难,启动后转速变慢的原因与解决办法。

一、电机起动时转速慢

如果仅是起动时转速慢,起动后正常。可能是起动电容不匹配、或电机设计本来设计如此(根据场所设计)、或负载阻力过大等因素造成的起动时间过长。

如果起动后转速还慢,可能是电压不足、电容不匹配、转动阻力大等。

二、电动机启动时转速慢的原因

电动机启动时转速慢的原因:

(1)电源电压过低,应检查调节电压。

(2)主、辅绕组接线错误,应仔细检查改正接线。

(3)电动机的短路绕组脱焊,应重新焊牢。

(4)电容运转电动机的电容量不足,应按规定配备足够的容量。

(5)轴承润滑干枯,应定期清洗加入新的润滑脂。

(6)电动机搁置日久受潮,运行前又未作绝缘性能检测,运行后电动机绕组匝间短路引起转速降低,应重新绕制线圈。

三、电机启动困难,启动后转速变慢的原因

电机启动困难,启动后转速变慢是什么问题?

故障原因:电动机轴承损坏,定子绕组局部短路,转子笼条或端环断裂。

(1)直观鉴别法

拆开电机,观察定子绕组的颜色是否正确。如果绕组端部有黑点,则为受潮后短路处;如果绕组绝缘变焦发脆,甚至碳化碎裂,则说明绕组严重短路。

(2)电阻测试法

万用表的电阻档依次测量电机 主、副绕组的直流电阻值,如果绕组的阻值偏小,则说明该绕组发生局部短路。

(3)转子笼条或端环断裂的检修方法

转子笼或端环断裂处通常因过热而呈现表蓝色。 来自:电工天下

因此,只要仔细观察转子各部位,即可发现断裂处。端环断裂可用气焊修补后打磨。笼条断裂后,最好更换转子,因为业余条件下修理比较麻烦。

电机外壳带电

电机外壳带电一般是由电机绝缘性能降低引起的。用兆欧表测量电机的主、副绕组对地(电机外壳)的绝缘电阻

测试时把电机的三根引线连在一起与兆欧表的另一端。

正常情况下阻值应在2MΩ以上,如果阻值低,则说明电机绝缘性能下降;如表指针摇摆不定,则说明绝缘已基本击穿,只是还有一个阻值很小的绝缘层。

绝缘性能下降而引起的电机漏电,有时可能是因电机严重受潮引起的,可用煤炉文火烘烤定子绕组,烘烤时须间隔翻转,使其均匀受热,反复烘烤。

如判断绝缘已损坏,则须修理绕组。