防爆电机与普通电机的结构与材质
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:14:56 作者:老电工手机版>>
有关防爆电机与普通电机的区别,防爆电机采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,防爆电机采用F级绝缘,温升按B级考核等,防爆风机的结构与材质的特点总结。
防爆电机与普通电机的区别
1、防爆电机采用无刷励磁,设置旋转整流盘和静态励磁柜,励磁控制系统可靠;顺极性转差投励准确,无冲击;励磁系统失步保护可靠,再整步能力强;线路设计合理,放电电阻在工作中不发热;励磁电流调节范围宽;
2、同步机、交流励磁机及旋转整流盘同轴。整流盘位于主电机和励磁机之间,或置于轴承座之外;
3、满足增安型防爆电机的要求,采取一系列可靠的防止火花、电弧和危险高温的措施,可以安全运行于2区爆炸危险场所;
4、防爆电机外壳防护等级为IP55;

图1,防爆电机
5、防爆电机采用F级绝缘,温升按B级考核,普通电机是达不到这个要求的;
6、防爆电机改变传统的下水冷为上水冷,即水冷却器置于电机上部;
7、设增安型防潮加热器,固定在电机底部的罩内,用于停机时加热防潮用;
8、选优质原材料,电气及机械计算留有较大裕度,能满足运行可靠性和增安型电机的温度要求;
9、防爆电机两面端盖采用凹槽暗螺栓,并且插槽深于普通电机的5倍(按要求还需加石棉垫),主要是为了万一内部绕组被烧毁时,其火花不会顺缝隙向外窜;
10、防爆电机的接线盒除了用加了密封垫密封性极好的构造以外,电机绕组的内部引出线也是密封引至接线端,并且为了减少产生火花环节一般只引出三个端头(普通是6个,有连接片)。
11、防爆电机接线盒的外部电源接入口,是延长了十几厘米、可活动联接的、两端带密闭的阻火管状螺纹接口,可机动可靠地联接防爆穿线钢管,从而使电机与输入电源线全部达到封闭防火要求;
12、防爆电机尾端的散热风扇,为了使风叶不擦碰风罩,风叶外沿离导风罩距离较大,并且风叶采用塑料制作。
13、由于防爆电机特殊的结构以及材质,价格上防爆电机会比普通电机要贵很多的。
14、防爆电机设置有完善的监控措施;主接线盒内设置用于差动保护的增安型自平衡电流互感器;定子绕组埋设工作和备用的铂热电阻,分度号为Pt100;设漏水监控仪,监控水冷却器的泄漏;两端座式滑动轴承分别设现场温度显示仪表和远传信号端子;
另外,其工作环境也知道他们的不同。防爆电机主要是用于易燃易爆的场所,如:易燃易爆化工厂、面粉加工厂、酿酒厂、油田油库等。
相关文章绕线电机和鼠笼电机有什么区别

三相异步电动机由定子和转子两大部分组成,定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯、转子绕组和转轴等部件组成,作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。
时间:2022-09-21 13:26:30
同步电机的四种励磁方式

有关同步电机的四种励磁方式,包括直流发电机励磁,交流发电机励磁,晶闸管励磁与三次谐波励磁,同步电机不同励磁方式的特点说明。
时间:2022-09-14 10:42:23
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容

直流无刷电机驱动器内部状态指示灯的表示内容,慢闪2次无刷电机电路处于刹车状态,慢闪4次上桥到驱动到输出MOS有故障,慢闪8次欠压状态,以及直流无刷电机驱动器电路图等。
时间:2022-09-13 20:16:42
怎么用变频器给电机调速?

使用变频器给电机调速的方法,具体参考如下:针对单相输入,3相220v输出的小型变频器,连接的是小功率电机,先把电机改成三角形接法,再接入变频器的的uvw端子,然后接启动开关。
时间:2022-07-23 07:15:38
变频器对电机有什么影响?

有关变频器的知识,变频器对电机有什么影响,需要了解清楚电动机的效率和温升的问题,电动机绝缘强度问题,以及谐波电磁噪声与震动的影响等,另外还有低转速时的冷却问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-23 07:10:38
- 上一篇:防爆电机振动的原因_防爆电机振动的处理方法
- 下一篇:防爆电机绕组的清洁保养方法




