30KW电机电表计量的选择方法,30KW的电机,额定功率大约为60A,可以选择电流比75/5的电流互感器,一共是三个型号相同的电流互感器,一个三相四线有功电度表。
30KW功率的电机,通过电流互感器来计量电量。30KW的电机,额定功率大约为60A,可以选择电流比75/5的电流互感器,一共是三个型号相同的电流互感器,一个三相四线有功电度表;
把电机A、B、C三根电源相线分别穿过电流互感器,注意,电源端从互感器的P1面穿进去,从另一端出来;
A、B、C三相的三个电流互感器S1端分别接有功电度表的2、5、8三个端子;
三个S2端和有功电度表的3、6、9三个端子并联起来并接地;
A、B、C三相分别引一根电源线到时有功功率表的1、4、7三个端子;
零线接在有功电度表的10或者11#端子上。
有功电度表和互感器的线,可使用1.5平方毫米的铜线。计量的计数,乘以75/5为25倍,就是实际计量的电量。另也可用三个单相电度表代替三相四线有功电度表,接线类似,就不重复说了。