他励直流电动机启动通电顺序及注意事项
作者:老电工时间:2019-11-14 06:10:08
有关他励直流电动机的启动通电顺序,先合磁场开关,其控制回路有磁场继电器做联锁,然后电枢回路启动,如果没有建立磁场,电枢电流几乎接近短路电流,需要注意。
他励直流电动机启动通电顺序
他励电机送电时,先合磁场开关,其控制回路应有磁场继电器做联锁,然后电枢回路启动。
直流电机启动时电枢电流的一般是额定电流的1.5~2.5倍,启动电机的速度为零。
如果没有建立磁场,所以其反电势也等于零,电枢绕组的直流电阻非常小,几乎为零,因此,此时电枢电流几乎接近短路电流,非常危险。
因此,必须先合励磁在启动电枢回路。