异步电动机直接启动电流过大的危害
来源:电工天下时间:2019-11-07 16:18:30 作者:老电工手机版>>
有关异步电动机直接启动导致电流过大的问题,三相异步电动机的启动过程中,直接启动又名全压启动,即用普通开关把交流电动机直接接入电网,异步电动机直接启动的不良影响有哪些?
异步电动机直接启动电流过大的危害
在三相异步电动机的启动过程中,希望有足够大的启动转矩,但启动电路不要太大,以满足各种机械性能的同时减轻对电网的冲击,但是实际中往往这两个要求相互矛盾。
对于鼠笼式电动机直接启动时,启动电流倍数为4~7,而启动转矩倍数只有0.9~1.3,启动性能不好。
直接启动又名全压启动,即用普通开关把交流电动机直接接入电网。
供电变压器容量越大,启动电流引起的系统母线电压降低越小,只要不超过(10%~15%)额定电压,就允许直接启动。
异步电动机直接启动的不良影响:
1、使电网电压降低而影响其他电气设备。
2、使电动机过热而加速绝缘老化。
3、过大的电磁力冲击使电动机定子绕组端部变形 可以对于异步电动机直接启动电流过大问题我们该怎样解决?功率较大的电机启动电流本来就很大,如果乘以4~7倍,将对电网进行很大的冲击。
大多数生产企业采用以下方法来异步电动机直接启动电流过大问题减小启动电流。
1、降低电源电压(即降压启动,常见如星三角启动: 启动时,定子绕组接成星形,降低定子绕组电压;启动完毕,换接成三角形, 用自耦变压器启动: 启动时,投入自耦变压器,降低定子绕组电压;启动完毕,切除自耦变压器。)
2、增加定、转子阻抗( 启动时在定子回路中串入电抗器,起分压作用,以降低电压,减小启动电流;启动完毕,切除电抗器。)
相关文章如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
单相电动机的启动装置分类

有关单相电动机的启动装置分类,单相电动机常用启动装置分为离心开关、启动继电器二种,离心开关安装在电动机内部转子轴上,使电动机起动运转。
时间:2022-09-14 09:56:25
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法

怎么对电机电容进行接线,不同的启动与控制方式下,其接线方法是不同的,以下介绍了分相启动式和正反转控制式电机电容的连接方法,供大家学习参考。
时间:2022-07-18 05:20:17
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
- 上一篇:步进电机工作原理与控制转停方法
- 下一篇:异步电动机的启动电流曲线





