有关250kW6极电机选用多大电缆的问题,250kW6极电机有不同的类型,对电缆选择的要求也是不一样的,三相异步高压电机与三相异步低压电机对电缆的规格与要求,一起来看下。
1、三相额定电压6KV、额定电压3KV、额定电压380V、额定电压400V。
2、三相异步高压电机:250KW6极电机的额定电压6KV,额定电流31A。
3、三相异步高压电机:250KW6极电机的额定电压3kV,额定电流59A。
4、三相异步低压电机:250KW6极电机额定电压380V,额定电流459A、/461A。
5、三相异步低压电机:250KW6极电机额定电压400V,额定电流451A。
根据三相电机常用的额定电压380V电机,来分析下250KW6极电机选用多大电缆:
250KW6极电机常用运行串方式:星―三角启动、自耦变压器启动、变频装置软启动、直接全压启动(有条件制约)等几种运行方式。但该电源供电的电缆截面须满足运行要求,及线路敷设要求。
选择交联聚乙烯电缆的具体规格与要求:
1、两根电缆双拼截面120㎜2(空气中安全电流332A)、地埋选择截面185㎜2(地埋安全325A。
2、四芯是3+1电缆:三芯截面3×120㎜2,一芯截面95㎜2。或三芯截面3×185㎜2,一芯截面150㎜2。
3、空气断路器选用额定电流550A/600A。熔断器熔体额定熔断电流900A/1000A。
250KW电机,也是70mm以下的电缆,只是接线多了,比150kW的电机多了接线,不会是再粗的电缆。电机功率增加是组合结果,不会导线的增加大的结果。
具大型电机用于矿山掘洞机器,必须有输送电能电缆,要人为接进下井进洞,不能人为无法盘制放开,70电缆是人力可操作的最大限度,再大就无法操作应用,直接电机的电缆还要细很多,一般是5O左右,不会再粗,更要轻便容易移动盘制放开电缆能力。
电机功率提升是电机电压提升的结果,是特别高压和超电压电机,和民用电机电压不一样,是电压上干上万工作电压,与电缆粗细没有关系,与体积大小都没有关系不大,是变频超高压电动机。
大型矿山挖掘机械,顿构机的电机,必须要配备长长电缆才能工作。当然要散热要粗的,但还人为的可操作范围选择可能用电缆。大功率电动机的电缆要粗的,更要超高压能盘制放开的电缆。
按380V低压电动机分析、用多大电缆可得I=250÷1.732÷0.38÷0.85÷0.9=496.5A电缆铜芯:2根电缆3x120十1ⅹ70或选一根3芯400十1ⅹ240(空气中敷设)。
以上就是250kW6极电机用多大电缆的分析结果,希望对大家有所帮助。