关于三相异步电动机降压启动的方法,分为串接电阻或电抗器的降压启动,自耦变压器降压启动,延边三角形启动法等,本文详细介绍了这几种降压启动方法的异同,供大家学习参考。
第一部分,三相异步电动机降压启动的几种方式
一、三相异步电动机降压启动的方法,分为:
1、串接电阻或电抗器的降压启动
2、星型---三角形降压启动
3、自耦变压器降压启动
4、延边三角形启动法
二、三相交流异步电动机常用的降压启动方法
降压起动:采用降压起动来减小起动电流,但会同时使电动机的起动转矩减小,故只适用于对起动要求不高、空载或轻载的场合。
1)Y—Δ起动:实用于定子绕组Δ接法的电动机,设备简单,可以频繁起动,应用较广泛。
2)定子回路串电阻降压起动:起动过程中把电阻短接,电阻损耗大,电阻容量限制起动次数不能频繁,较少采用。
3)自耦变压器降压启动:定子回路接入变压器起动,起动后切除变压器,不宜频繁起动,但起动较平稳,设备较简单,应用较为广泛。
4)延边三角形启动:Y—Δ启动的延伸,但控制很繁琐,电机制造时有特殊要求,很少采用。
5)软启动:采用半导体整流和逆变技术来降低电机输入电压,逐步升高至额定电压,起动很平滑,控制很方便,但价格较高,随着大功率整流元件等半导体技术的飞速发展,软启动已应用得相当广泛。
三相交流异步电动机常用的降压启动方法有:Y-Δ降压起动;自耦变压器降压启动;三相电阻降压启动;软启动器降压启动。
Y-Δ降压起动,适用与定子绕组为△连接的电动机,采用这种方式启动时,可使每相定子绕组降低到电源电压的58%,启动电流为直接启动时的33%,启动转矩为直接启动时的33%。启动电流小,启动转矩小。
自耦变压器降压启动,通常用于要求启动转矩较大而启动电流较小的场合,采用自耦变压器降压启动,电动机的启动电流及启动转矩与其端电压的平方成比例降低,相同的启动电流的情况下能获得较大的启动转矩。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的42%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%。
三相电阻降压启动,一般用于轻载启动的笼型电动机,且由于其缺点明显而很少采用。定子回路接入对称电阻,这种启动方式的启动电流较大而启动转矩较小。如启动电压降至额定电压的65%,其启动电流为全压启动电流的65%,而启动转矩仅为全压启动转矩的42%,且启动过程中消耗的电能较大。
软启动器降压启动,启动平稳,对电网冲击少;不必考虑对被启动电动机的加强设计;启动装置功率适度,一般只为被启动电动机功率的5~25%;允许启动的次数较高;但目前设备造价昂贵;主要用于大型机组及重要场所。
第二部分,三相异步电动机降压启动的方法
一、三相笼型异步电动机降压起动的方法:
定子绕组串电阻(电抗)起动; -Y —△降压起动 ;延边三角形降压起动;自耦变压器降压起动。降压起动的实质是,起动时减小加在电动机定子绕组上的电压,以减小起动电流;而起动后再将电压恢复到额定值,电动机进入正常工作状态。
一、 定子绕组串电阻(电抗)起动控制线路
定子串电阻降压自动起动控制线路
( a )为电动机定子绕组串电阻降压自动起动控制线路。
电路的工作原理为:合上电源开关 QS ,按下起动按钮 SB1 , KM1 得电并自锁,电动机定子绕组串入电阻 R 降压起动,同时 KT 得电,经延时后 KT 常开触头闭合, KM2 得电主触头将起动电阻 R 短接,电动机进入全压正常运行。