二、规格代号主要用中心高、机座长度、铁心长度、极数来表示。
1、中心高指由电机轴心到机座底角面的高度;根据中心高的不同可以将电机分为大型、中型、小型和微型四种,其中中心高 H在45mm~71mm的属于微型电动机;
H在80mm~315mm的属于小型电动机;
H在355mm~630mm的属于中型电动机;
H在630mm以上属于大型电动机。
2、机座长度用国际通用字母表示:
S——短机座
M——中机座
L——长机座
3、铁心长度用阿拉伯数字1、2、3、4、由长至短分别表示。
4、极数分2极、4极、6极、8极等。
有关三相异步电动机型号组成及铭牌含义,三相异步电动机的型号采用大写汉语拼音字母,国际通用符号和阿拉伯数字表示,三相异步电动机铭牌的具体含义说明。....
有关三相异步电动机型号参数的含义,三相异步电动机型号用于表示电动机的品种、规格、极数等,不同类型的异步电动机采用大写汉语拼音字母进行表示。....
三、特殊环境代号有如下规定:
四、补充代号仅适用于有补充要求的电机。
举例:产品型号为YB2-132S-4 H的电动机各代号的含义为:
Y: 产品类型代号,表示异步电动机;
B: 产品特点代号,表示隔爆型;
2: 产品设计序号,表示第二次设计;
132:电机中心高,表示轴心到地面的距离为132毫米;
S: 电机机座长度,表示为短机座;
4:极数,表示4极电机;
H: 特殊环境代号,表示船用电机。
通过本次学习,应该做到每看到一种产品型号,就能知道该电机的类型、特点、设计序号、电机的规格以及它所使用的环境等。
几级电机(如一级,二级,电机)这是怎么分的?
1. 极数反映出电动机的同步转速,2极同步转速是3000r/min,4极同步转速是1500r/min,6极同步转速是1000r/min,8极同步转速是750r/min。
绕组的一来一去才能组成回路,也就是磁极对数,是成对出现的,极就是磁极的意思,这些绕组当通过电流时会产生磁场,相应的就会有磁极。
三相交流电机每组线圈都会产生N、S磁极,每个电机每相含有的磁极个数就是极数。由于磁极是成对出现的,所以电机有2、4、6、8……极之分。
2. 若三相交流电的频率为50Hz,则合成磁场的同步转速为50r/s,即3000r/min.如果电动机的旋转磁场不止是一对磁极,进一步分析还可以得到同步转速n与磁场磁极对数p的关系:n=60f/p.f为频率,单位为Hz.n的单位为r/min.
ns与所接交流电的频率 (f)、电机的磁极对数(P)之间有严格的关系
ns=f/P在中国,电源频率为50赫,所以二极电机的同步转速为3000转/分,四极电机的同步转速为1500转/分,余类推。异步电机转子的转速总是低于或高于其旋转磁场的转速,异步之名由此而来。异步电机转子转速与旋转磁场转速之差(称为转差)通常在10%以内。
可知,交流电机(不管是同步还是异步)的转速都受电源频率的制约。
因此,交流电机的调速比较困难,最好的办法是改变电源的频率,而以往要改变电源频率是比较复杂的。所以70年代以前,在要求调速的场合,多用直流电机。随着电力电子技术的发展,交流电动机的变频调速技术已开始得到实用。