限制直流电动机启动电流的常用方法
来源:电工天下时间:2017-04-18 07:56:57 作者:老电工手机版>>
限制直流电动机启动电流的常用方法
有关限制直流电动机启动电流的方法,在直流电动机启动时要将电枢电流限制在适当的范围内,限制直流电动机启动电流的常用方法有哪些,一起来了解下。
原文标题:直流电动机启动电流的限制方法
直流电动机启动时,由于转速为零,感应电动势Ea=0。
在启动时若电枢接入额定电压UN,由于电枢电阻值很小,启动时电枢电流值Iast=UN/Ra将会很大(Ra为电枢绕组电阻),这个数值比电动机的额定电流值高出很多倍。
过大的电枢电流将会使换向器产生严重的火花,烧坏换向器,因此,电动机启动时要限制启动电流值。
一般直流电动机所能承受的短时冲击电流是额定电流的2~2.5倍,在直流电动机启动时要将电枢电流限制在这个范围之内。
限制直流电动机启动电流的常用方法2:
1、启动时在电枢回路内串入一个适当的限制电阻,称启动电阻,用来限制启动电流。
2、启动时降低电枢电压,使启动电流限制在2~2.5IN的范围之内。随着电动机转速的升高,感应电动势逐渐增加,再提高电枢电压,使电枢电流在电动机启动过程中始终保持较高的数值,以缩短启动时间。
直流电动机启动电流的限制方法2:限制直流电动机的启动电流,一般有什么方法?
(1)降压启动,在启动瞬间降低供电电源电压,随着转速升高反动电动势增大,再逐步提升电源电压,最后达到额定电压。
(2)在电枢回路中串加外接电阻,启动电流受外加电阻的限制,随转速升高反动电动势增高,逐步切除外加电阻,一直到全部切除电动机达到所需要的转速。
限制直流电动机启动电流的常用方法3:直流电动机的启动电流是多少
直流电动机若直接在电枢中加上额定直流电压启动,则启动电流很大,可达额定电流的10~20倍。这样大的启动电流,会使电刷下产生强烈的火花,对电刷与换向器有较大的损坏。另一方面,过大的启动电流会产生过大的启动转矩。给电动机及其轴上所带的工作机械带来很大的冲击,对齿轮等传动机构带来不利,因此不能直接启动。应把启动电流限制在额定电流的2.5倍。
附1,直流电动机的几种起动方法
直流电动机一般按以下三种方法之一进行起动:
1.直接起动
直流电动机直接起动不需要附加起动设备,操作方便,但起动电流很大,最大冲击电流可达额定电流的15--20倍。因此,电网将受到电流冲击,所传动的机组将受到机械冲击,电动机的换向不良。通常,只有功率不大于4千瓦,起动电流为额定电流6--8倍的直流电动机才适用直接起动。
2.电枢回路串联电阻起动
起动时,电枢回路上串入起动电流,以限制起动电流。起动电流为一可变电阻,在起动过程中可及时逐级短接。
在t=0,电枢回路接入电网时,串入全部电阻Rq,使起动电流Iq不超过允许值:
Iq=u/(Ra+Rq) Ra--电枢电阻
这种起动方式广泛用于各种中小型直流电动机。起动过程中能量消耗较大,不适用于经常起动的大、中型电动机。
3.降压起动
由单独的电源供电,用降低电源电压的方法来限制起动电流。降压起动时,起动电流将随电枢电压的降低程度成正比地减小,为使电机能在最大磁场下起动,在起动过程中励磁应不受电源电压的影响,所以电动机应实行他励。电动机起动后,随着转速的上升,可相应提高电压,以获得所需的加速转矩。
降压起动消耗能量小,起动平滑,但需要专用的电源设备。这种起动方法多用于经常起动的直流电动机和大、中型直流电动机。
附2,直流电动机的启动要求和启动方法
直流电动机接通电源后,转速从零达到稳定转速的过程称为启动过程。它是一动态过程,情况较为复杂,这里仅介绍启动要求和启动方法。
直流电机启动的基本要求:
1)启动转矩要大。
2)启动电流要小,限制在安全范围之内。
3)设备启动简单、经济、可靠。
直流电动机启动时,n=0,所以电枢电动势Ea=0,Ia=U/Ra,Ia可瞬间增大至额定电流的十多倍,因此必须加以限制。在保证产生足够的启动转矩的条件下(因为Te=CT ϕIa),尽量减小启动电流。正常情况下,一般直流电机启动瞬间过载电流不得超过(1.5~1)IN。
常用的启动方法有三种:
1、直接启动
加全压启动,启动电流Ia=U/Ra,达十倍以上额定电流,仅用于小型电动机。
优点:操作简单,不需要启动设备。
缺点:冲击电流太大,对电网电压有影响,对电机本身影响较大。只适用于小型电动机的启动。
2、电枢回路串变阻器
为限制启动电流,在启动时将启动电阻串入电枢回路中,待转速上升后,再逐级将启动电阻切除。
串入变阻器时的启动电流为
Ist=U/(Ra+RSt )
只要RSt选择适当,能将启动电流限制在允许的范围内,随n的上升可切除一段电阻。采用分段切除电阻,可使电动机在启动的过程中获得较大的加速度,且加速均匀,缓和有害冲击。
优点:启动设备简单,操作方便。
缺点:电能损耗大,设备笨重。
3、降压起动
开始启动时降低电压,则Ia=U’/Ra并使Ia限制在一定的范围内。采用降压启动时,需专用调节电源,如Panlongic12100型号100A直流电机正反转调速器。
优点:启动电流小,能量损耗小。
缺点:设备投资大。
猜你喜欢:
电动机的启动电流
有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。....
电动机启动电流计算公式
有关电动机启动电流的计算公式,启动电流是指电气设备(感性负载)在刚启动时的冲击电流,三相鼠笼异步电机的启动电流一般是4~7倍,来看下它的计算公式是怎样的。....
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
直流无刷电机通电后不转怎么办?

直流无刷电机通电后不转的原因,换向器没有和电刷接触好,则可能是断路问题,若线圈的轴与轴架间的摩擦力太大,电动机可能被卡住。
时间:2022-09-14 10:40:50
如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。
时间:2022-09-14 10:39:02
电动机节电器的作用与适用场合

有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。
时间:2022-09-14 10:38:32
电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机如何节电,电机节电的常用措施

电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。
时间:2022-09-14 10:11:25
- 上一篇:低压直流串励电动机的日常维护要求(措施)
- 下一篇:交流同步电动机的分类与结构原理





