变频器与电动机接不接输出接触器

来源:电工天下时间:2019-10-11 15:55:56 作者:老电工手机版>>

有电工朋友问变频器与电动机有必要接输出接触器,变频器与电动机之间不要接输出接触器的原因,以及必须接输出接触器的场合必须接输出接触器的情况。

变频器与电动机接不接输出接触器

一、一台变频器控制一台电动机且不需要切换当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频电源进行切换时,变频器与电动机之间不要接输出接触器。

主要原因:如果接入了输出接触器,则有可能在变频器的输出频率较高的情况下直接起动电动机,产生较大的起动电流,导致变频器跳闸。

二、必须接输出接触器的场合必须接输出接触器的情况主要有两种:

1、一台变频器接多台电动机这时,每台电动机必须有单独控制的接触器,如图(a)所示;

2、变频和工频需要切换这种情况下,当电动机接至工频电源时,必须切断和变频器之间的联系。因此,电动机和变频器之间的接触器是必须的,如图(b)所示。

变频器与电动机有必要接输出接触器

和输出接触器类似,当一台变频器只控制一台电动机,且并不要求和工频进行切换时,由于变频器本身具有热保护功能,所以没有必要接热继电器

当一台变频器接多台电动机时,由于每台电动机的容量比变频器小得多,变频器不可能对每台电动机进行热保护。

则每台电动机只能分别由各自的热继电器进行保护;

当电动机需要在变频和工频之间进行切换控制的情况下,因为在工频运行时,变频器不可能对电动机进行热保护,故热继电器也是必须的。

相关文章
  • 三相异步电动机额定功率的计算方法

    三相异步电动机额定功率的计算方法

    有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。

    时间:2022-09-14 11:04:15

  • 如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

    有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。

    时间:2022-09-14 10:41:15

  • 直流他励电动机的几种调节与制动过程

    直流他励电动机的几种调节与制动过程

    有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。

    时间:2022-09-14 10:41:10

  • 如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    如何拆装电动机的皮带轮或联轴器?

    电动机的皮带轮或联轴器的拆装方法,在拆卸与装配电动机的皮带轮或联轴器时要注意的问题,皮带轮或联轴器与转轴之间做好位置标记,装配时用细铁砂布把转轴、皮带轮或联轴器的轴孔砂光滑等。

    时间:2022-09-14 10:39:02

  • 电动机节电器的作用与适用场合

    电动机节电器的作用与适用场合

    有关电动机节电器的作用与适用场合,电动机调节器主要用于节电,适用于短时反复工作制的机械,频繁起动的机械,电网电压偏高的场合等。

    时间:2022-09-14 10:38:32

  • 电动机铁芯过热怎么办?

    电动机铁芯过热怎么办?

    有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。

    时间:2022-09-14 10:12:48

  • 电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机如何节电,电机节电的常用措施

    电动机节电的方法与措施,选用高效节能电动机,按需考虑其他性能指标,将定子绕组改接成星三角混合串接绕组,改善绕组产生的磁动势波形及降低绕组工作电流,达到电机节能的目的。

    时间:2022-09-14 10:11:25

  • 如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    如何选择电动机的极数,电动机极数选择要求

    选择电动机的极数的方法,根据所匹配的负载的转速来选择电动机的极数,选择时要注意的几个问题,一起来了解下。

    时间:2022-09-14 09:56:32

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有