电动机熔体的安装注意事项,电动机熔体怎么安装,电动机熔体在安装过程中注意哪些问题,大于30A的回路适宜用片状熔体,小于30A的回路多选用丝状熔体,更换熔体时应断电源开关。
1、大于30A的回路适宜用片状熔体,小于30A的回路多选用丝状熔体。
2、选用的熔体额定电流不应超过熔断器的额定电流。熔丝长度以稍大于熔断器的长度为宜。
3、安装熔丝时,应使其弯成“S”状后,两头以顺时针方向绕螺栓一周,而后轻轻拧紧。安装片状熔体时,应使其有缺口端顺时针挂于上端螺栓,带有缺口端接于下端螺栓。为了使熔体与接线端子接触良好,螺栓或螺母下应放置平垫圈。
4、不能用多根(片)小容量熔体合拼增大熔体截面的办法来代替一根(片)容量相等的熔体,因为合拼熔体的熔断电流之和不等于单根(片)熔体的熔断电流。
5、熔体如果选得适当而在使用中反复熔断,说明线路存在故障或是熔体安装不当,需查明原因后才能安装,绝不能任意增大熔体截面或用其他金属丝来代替。
6、更换熔体时应断电源开关,以防发生触电事故。