如何安装三相异步电动机前端盖与后端盖?
来源:电工天下时间:2019-12-05 10:00:04 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机前端盖与后端盖的安装方法,三相异步电动机前端盖的安装操作前,对端盖进行检查,安装三相异步电动机后端盖前,需要再次对端盖进行检查。
三相异步电动机前端盖与后端盖的安装方法
安装三相异步电动机前端盖前,再次对端盖进行检查,定子止口应清洁无灰垢毛刺等,转子止口也应清洁无灰垢、毛刺,否则应进行清理,清理彻底后,将前端盖对准机座的标记,用木锤均匀敲击端盖四周,使端盖进入止口,然后拧上端盖的紧固螺栓。
最后,按对角线上下、左右均匀地拧紧前、后端盖的螺栓,在拧紧螺栓的过程中,应边拧边转动转子,避免转子不同心或卡住。
接下来是装前轴承内、外盖,先在轴承外盖孔插入一根螺栓,一手顶住螺栓,另一只手缓慢转动转子,轴承内盖也随之转动,用手感来对齐轴承内外盖的螺孔,将螺栓拧入轴承内盖的螺孔,再将另两根螺栓逐步拧紧。
安装三相异步电动机后端盖前,再次对端盖进行检查,应清洁、无灰垢毛刺等。来自:电工技术之家
将电动机的后端盖套在转轴的后轴承上,并保持轴与端盖相互垂直,用清洁的木锤或紫铜棒轻轻均匀敲打端盖的四周,轴承进入端盖的轴承室内,然后对角线均匀地拧紧轴承内、外盖的螺栓,螺栓要对称逐步拧紧。
端盖装好后,装加好润滑剂的外轴承小盖,装复并拧紧螺钉。
对绕线式电动机应将电刷取下,装配好前后端盖后再装电刷。
装盖时注意不得碰坏线圈或损坏其他设备,端止口应紧拢到位,轴承小盖应紧固到位。盘车时,转子转动应灵活自如。