在使用气动电磁阀时,如果操作不当的话,则可能增大气动电磁阀的故障发生率,导致电磁阀故障的原因主要有安装不正确、选型不对、实际的操作和使用不当等,所以在气动电磁阀选型进必须多加注意。

气动电磁阀选型要点和工作条件

一、介质特性

1、质气液态或混合状态,分别选用不同品种的电磁阀;

2、介质温度不同规格,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响使用寿命;

3、介质粘度,一般在50cSt以下。如果超过此值,通径大于15m时,用多功能电磁阀;通径小于15m时,用高粘度电磁阀。

4、介质清洁度不高时都应在电磁阀前配装反冲过滤阀,压力低时,可选用直动膜片式电磁阀;

5、介质若是定向流通,且不允许倒流,需用双向流通;

6、介质温度应选在电磁阀允许范围之内。

二、管道参数

1、根据介质流向要求及管道连接方式,选择阀门通口及型号;

2、根据流量和阀门kw值选定公称通径,或者选同管道内径;

3、工作压差: 最低工作压差在0.04MP以上时可选用间接先导式,最低工作压差接近或小于零的须选用直动式或分步直接式。

三、环境条件

1、环境的最高和最低温度,应在允许范围内;

2、环境中相对湿度高及有水滴雨淋等场合,应选防水电磁阀;

3、环境中经常有振动,颠簸和冲击等场合应选特殊品种,如船用电磁阀;

4、在有腐蚀性或爆炸性环境中,应优先根据安全性要求选用耐发蚀型;

5、环境空间若受限制,需选用多功能电磁阀,因其省去了旁路及三只手动阀,且便于在线维修。

四、电源条件

1、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀,一般交流电源取用方便;

2、电压规格用尽量优先选用8C2207.DC247;

3、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许%10左右,如若超差,须采取稳压措施;

4)根据电源容量选择额定电流和消耗功率,必须注意交流起动时YA值较高,在容量不足时优先选用间接导式电磁阀。

五、控制精度

1、普通电磁阀只有开、关两个位置,在控制精度要求高和参数要求平稳时,应选用多位电磁阀;

2、动作时间: 指电信号接通或切断至主阀动作完成时间;

3、泄漏量:样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级。