首页 > 电工技术 > 电磁阀

电磁阀的常见类型有哪些?电磁阀类型特点及故障分析

作者:老电工时间:2020-04-18 08:44:01

【电磁阀的常见类型有哪些?电磁阀类型特点与故障问题】

一、电磁阀的常见类型

1、2位2通通用型阀

2、热水/蒸汽阀

3、2位3通阀

4、2位4通阀

5、2位5通阀

6、本安型 防爆电磁阀

7、低功耗电磁阀

8、手动复位电磁阀

9、精密微型阀

10、阀位指示器

二、电磁阀三种常见类型及特点

电磁阀有几种基本类型?

电磁阀三种常见产品类型,电磁阀是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,具有性能稳定、坚固耐用、灵敏度高等优点。

电磁阀的产品类型较多,可以分为以下三种基本类型:

1、直动式电磁阀

原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。

2、分步直动式电磁阀

原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。

3、先导式电磁阀

原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。

附1,检测电磁阀的好坏的方法:

先给电磁阀通上被控制的介质(带压力的液体、气体,压力值为电磁阀使用压力范围的中间值),再给电磁阀线圈通电,如果被控制介质有从通到断或从断到通的状态的变化,那么电磁阀就是好的,否则就是有问题的。

电磁阀常见故障:

  • 空调电磁阀原理及常见故障类型

    有关中央空调电磁阀原理图及电磁阀常见故障,电磁阀只起通断作用,一般在220V 电压下,给电即打开,掉电即关闭,电磁阀的常见故障,电磁阀不能关死而泄漏,维修时将电磁阀装反,导致其泄漏,电磁线圈坏等。....

1、线圈短路或断路:

检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。

处理方法:更换电磁阀线圈。

2、插头/插座有问题:

故障现象: 如果电磁阀是有插头/插座的那种,有可能出现插座的金属簧片问题(笔者就碰到过)、插头上接线的问题(比如将电源线接到接地线上去了)等原因无法将电源送到线圈中。最好养成一个习惯:插头插在插座上之后把固定螺丝拧上,线圈上在阀芯杆之后把固定螺母拧上。

如果电磁阀线圈的插头配备有发光二极管电源指示灯,那么采用DC电源驱动电磁阀时即行就要接对,否则指示灯不会亮。另外,不要将不同电压等级的带发光二级管电源指示的电源插头调换使用,这样会导致发光二极管被烧毁/电源(换用低电压等级的插头)出现短路或发光二极管发光很微弱(换用高电压等级的插头)。

如果不带电源指示灯,电磁阀线圈是不用区分极性的(不象线圈电压为直流的晶体管时间继电器以及线圈上并联有二极管/电阻泄漏回路的线圈电压为直流的中间继电器,需要区分极性)。

处理方法:修正接线错误、修复或更换插头、插座。

3、阀芯问题:

故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。

处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。

故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。

处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读