本文介绍了二位三通电磁阀符号,二位三通电磁阀的工作原理,并提供了一个电磁阀接线图,用于控制汽机低压后缸喷水系统气流通道的通断,供大家学习参考。
如下图:
二位三通电磁阀:两个位置三个通气口,其中一个为进气口(P),另两个为出气口(A/B),当电磁阀得电励磁是,P和A通,失电时P和B通两位指阀芯有两个位置,三通就是三个口,一个进气口,P口,或者1口,一个工作口,2口,一个排气口,3口。
分为常开常闭二种状态,常开工作原理:通电后,阀芯产生动作,开启气路,断电之后阀芯复位,关闭气路。
二位三通电磁阀工作原理:
图2:单线圈二位三通电磁阀工作原理
图3:双线圈二位三通电磁阀结构图
一进一出:常闭式(TM2/3)---当电磁阀线圈通电时,接口2通向接口1,接口3关闭;
当电磁阀线圈断电时,接口2关闭,接口1通向接口3;
常开式(TM2/3K)--当电磁阀线圈断电时,接口3通向接口1,接口2关闭;
当电磁阀线圈通电时,接口3关闭,接口1通向接口2;
一进二出:(TM2/31) 当电磁阀线圈通电时,出介质端(2)第一路打开,第二路(3)关闭;
当电磁阀线圈断电时,出介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
二进一出:(TM2/32) 当电磁阀线圈通电时,进介质端第一路(2)打开,第二路(3)关闭;
当电磁阀线圈断电时,进介质端第一路(2)关闭,第二路(3)打开;
注:(此内阀两进口端前必需加单向阀)
二位三通电磁阀的用途:
二位三通电磁阀是一种两位三通电磁阀换向换位作为液体、气体等不同介质在系统中接通、切断或转换介质的流动方向。
二位三通电磁阀可以广泛地用于制冷、酸碱介质转换、化工厂、设备系统的自动控制应用上。也可以用于一些保护回路中。
电磁阀的使用要求:在交流电的环境下,电磁阀可以正常工作,直流有正负极,需要保证电压相同。
下图箭头处即为一个电磁阀,用于控制汽机低压后缸喷水系统气流通道的通、断。
工作原理:
低压缸喷水系统向双流低压缸每端喷水环上的喷咀提供凝结水,当汽轮机所处工况要求投入低压缸喷水系统时,系统中的电磁阀接通,空气供至喷水流量控制阀的执行机构。
凝结水通向低压缸排汽导流环上的喷咀,且压力控制器的凝结水压力测点感受到压力信号。
以上就是二位三通电磁阀符号与接线图的全部内容,希望对大家有所帮助。