首页 > 电工技术 > 电磁阀

电磁阀型号有哪些种类,电磁阀常见分类及特点

作者:老电工时间:2018-02-23 10:05:01

电磁阀型号有哪些种类,电磁阀常见分类及特点

电磁阀有多少种类,电磁阀分很多种,常用的是单向阀,安全阀,方向控制阀,速度调节阀等。

一、电磁阀的主要分类:

1、电磁阀从原理上分为三大类:

1)直动式电磁阀

原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。

2)分步直动式电磁阀

原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作,但功率较大,要求必须水平安装。

3)先导式电磁阀

原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关 闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,阀门打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭阀门。

特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。

2、电磁阀从阀结构和材料上的不同与原理上的区别,分为六个分支小类:直动膜片结构、分步直动膜片结构、先导膜片结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构。

3、电磁阀按照功能分类:水用电磁阀、蒸汽电磁阀、制冷电磁阀、低温电磁阀、燃气电磁阀、消防电磁阀、氨用电磁阀、气体电磁阀、液体电磁阀、微型电磁阀、脉冲电磁阀、液压电磁阀 常开电磁阀、油用电磁阀、直流电磁阀、高压电磁阀、防爆电磁阀等。

二、电磁阀的具体分类:

脉冲电磁阀,气动电磁阀,高温电磁阀,微型电磁阀,液压电磁阀,三通电磁阀,防爆电磁阀,水用电磁阀,高压电磁阀,直动式电磁阀,真空电磁阀,燃气电磁阀,蒸汽电磁阀,煤气电磁阀,常开电磁阀,消防电磁阀,塑料电磁阀,不锈钢电磁阀等。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读