首页 > 电工技术 > 电磁阀

电磁阀线圈的作用_电磁阀线圈的故障检测

作者:老电工时间:2020-04-18 08:43:38

有关电磁阀线圈的作用,电磁阀线圈的故障检测方法,电磁阀线圈常过暖的原因有哪些,电磁阀线圈的好坏检测方法,电磁阀线圈短路或断路故障的判断与解决方法。

电磁阀线圈的故障检测

一,电磁阀线圈的作用  

电磁阀线圈内的活动铁心在阀通电时为线圈所吸引移动,带动阀芯移动,从而改变阀的导通状态;所谓干式或湿式仅指线圈的工作环境,对阀动作而言,没大区别。

一个空心线圈的电感量与在该线圈内加入铁芯后的电感量是不同的,前者要小,后者大,当线圈通以交流电时,线圈所产生的阻抗也就不一样, 对同一线圈,加上同一频率的交流电时,电感量将随铁心位置不同而变化,即其阻抗随铁心位置不同而变化,阻抗小时,流经线圈的电流将增加。

二,电磁阀线圈常过暖的原因 

当电磁阀的线圈是按工作状态(通电)时,铁心被吸合,形成一个封闭的磁路。

即电感量处于最大状态下设计时。

其发热属正常,但铁心通电时不能顺利吸合,线圈 电感量减少,阻抗减少,电流相应增大,这样就导致线圈电流过大,寿命受影响,所以油污使铁心活动受阻,通电时动作缓慢,甚至不能正常完全被吸合,使线圈通 电时常处于阻抗较正常偏少的状态,也许正是线圈的因素。

三,电磁阀线圈的好坏检测

万用表量电磁阀的电阻,线圈有电阻应该在100欧姆左右!如果线圈的电阻无穷大说明坏了,还可以给电磁阀线圈通上电用铁制品放在电磁阀上,因为电磁阀线圈通电后电磁阀带磁性能吸住铁制品。如果能吸住铁制品说明线圈是好的,反知说明线圈坏了!

四,电磁阀线圈短路或断路

检测方法:先用万用表测量其通断,阻值趋近于零或无穷大,那说明线圈短路或断路。如果测量其阻值正常(大概是几十欧),还不能说明线圈一定是好的(我有一次测得一个电磁阀线圈阻值大概50欧姆,但电磁阀无法动作,更换该线圈后一切正常),请进行如下最终测试:找一个小螺丝刀放在穿于电磁阀线圈中的金属杆的附近,然后给电磁阀通电,如果感觉到有磁性,那么电磁阀线圈是好的,否则是坏的。

处理方法:更换电磁阀线圈。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读