首页 > 电工技术 > 电磁阀

电磁阀的工作原理_电磁阀的选型原则(3)

作者:老电工时间:2020-03-01 15:21:51

二、电磁阀的六大选型依据

一、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式

1、按照现场管道内径尺寸或流量要求来确定通径(DN)尺寸。

2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户需要自由选择。

二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组

1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。

2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。

3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25。

4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。

四、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种

1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。

2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。

四、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。

五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电

1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。

2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。

3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型。

六、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水

1、爆炸性环境:必须选用相应防爆等级的电磁阀。

2、当管内流体有倒流现象时,可选择带止回功能电磁阀。

3、当需要对电磁阀进行现场人工操作时,可选择带手动功能电磁阀。

4、露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种(防护等级在IP54以上)。

5、用于喷泉必须采用潜水型电磁阀(防护等级在IP54以上)。

以上便是电磁阀的选型方法,我们在以后的购买中可以参考这些方法买到合适的电磁阀!

三、安装注意要点

1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装;

2、电磁阀应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作;

3、电磁阀安装后,管道中不得有反向压差。并需通电数次,使之适温后方可正式投入使用;

4、电磁阀安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器;

5、当电磁阀发生故障或清洗时,为保证系统继续运行,应安装旁路装置。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读