电磁阀的工作原理_电磁阀的选型原则(2)

作者:老电工时间:2020-03-01 15:21:51

4、电源条件

1)根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便;

2)电压规格用尽量优先选用AC220V.DC24V;

3)电源电压波动通常交流选用 %10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须采取稳压措施;

4)应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。

5.控制精度

1)普通电磁阀只有开、关两个位置,在控制精度要求高和参数要求平稳时需选用多位电磁阀;

2)动作时间:指电信号接通或切断至主阀动作完成时间;

3)泄漏量:样本上给出的泄漏量数值为常用经济等级。

3.可靠性:

1、工作寿命,此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品。

2、工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。

3、工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。

4、动作可靠性

严格地来说此项试验尚未正式列入中国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。

4.经济性:

它选用的尺度之一,但必须是在安全、适用、可靠的基础上的经济。

经济性不单是产品的售价,更要优先考虑其功能和质量以及安装维修及其它附件所需用费用。

更重要的是,一只电磁阀在整个自控系统中在整个自控系统中乃至生产线中所占成本微乎其微,如果贪图小便宜错选而造成损害群是巨大的。