气动电磁阀没空气不起作用吗?
来源:电工天下时间:2022-05-28 12:01:24 作者:老电工手机版>>
在气动电磁阀的工作过程中,如果阀内没有气体是不是不起作用,是的。
一般气动电磁阀的电磁头不能直接吸动阀芯移动,而是吸开一个0.5左右的小孔,让有压气体(0.15Mpa以上)进入阀芯端,才可以推动电磁阀芯移位,进行切换工作,这就是气动电磁阀的开启压力。
因此,没有这个气压电磁阀就不能开启,当然就不起作用了。

如果电磁阀不能排气,先要查看一下电磁阀能不能动作,如果可以动作,则可能是内部管路出现堵塞,其常见原因为:
1.电磁阀没有通电,无法正常打开。2.电磁阀内部的线圈坏了,通电后无法打开。3.电磁阀前面有阀门没打开,断气了。
电磁阀有电不能切换气缸动作,其主要原因如下:
1.电磁阀电压是否足够,如果是220或24v电压,用万用表测量下电压够不够,线接的是否紧固,有没有虚接,有没有拉弧。
2.测量下电磁阀线圈有没有电阻,如果电磁阀线圈坏,无电阻,通电肯定不能运行。
3.查看电磁阀阀体有没有紧固好,螺丝有没有松,螺丝松动时电磁无法控制阀体,阀体不动作时无法切换供气。
4.查看有没有压缩空气,压缩空气气压够不够,当气压力不足时不能推动气缸。
5.检查气缸有没有供气,气缸是否有漏气现象。
6.检查气缸机械有没有问题,有没有卡死,无法运行。
7.查看气缸有没有串气,气缸活塞密封圈是否良好。
8.查看气缸气管位置有没有插错,是否这个原因导致了气缸不能正常运行。
相关文章气动电磁阀选型时的几点注意事项

有关气动电磁阀的选型问题,电磁阀的类型有很多种,不仅品牌不同,型号和类型也不同,应根据具体需求来选型,以发挥气动电磁阀的最大性能,以下介绍了气动电磁阀选型的注意事项,供大家参考。
时间:2022-06-05 21:01:13
气动电磁阀经常烧坏什么原因

气动电磁阀发生烧坏的原因不止一种,参考如下:1.电磁阀长期带电过热,可能是电路出现问题,电磁阀没有释放。2.电磁阀电压过高,选型错误,容易烧坏高压线圈,必须引起重视。
时间:2022-05-28 12:02:53
气动电磁阀上排气孔的作用

气动电磁阀的排气孔的主要作用为:气动电磁阀总是接有输出气体供给气动气缸等工作,气动电磁阀切换输出气口方向后,已输入到气缸中的气体必须排出,回流到电磁阀经阀的排气口排出,另外一方才能再进入气体反向推动气缸。
时间:2022-05-28 11:54:46
气动电磁阀上的按钮怎么使用

在气动电磁上的手动按钮,在没电或调试时可以使用。气动电磁阀上的小按钮,有直接压下去的,也有是旋转九十度的。不管哪一种按钮,其作用都是一样的,在电磁阀线圈没有电情况下,或线圈烧坏了,需要借助按钮来手动控制开启和关闭电磁阀。
时间:2022-05-28 11:51:39
气动电磁阀阀头太热是什么原因

有关气动电磁阀的常见故障问题,电磁阀漆包线有电阻,线圈工作发热,电磁阀工作时阀芯摩擦发热,这些都是气动电磁阀阀头太热的常见原因,下面具体来了解下。
时间:2022-05-28 11:50:28
24v气动电磁阀两根线怎么接线

24v气动电磁阀上二根线的接线方法,参考如下:24V气体电磁阀上的两根线,一根接输入端即正极,另一根接输出端即负极。24v电磁阀是有三条线路,分别为接地线黄绿色、正、负两极线。
时间:2022-05-28 11:48:57
气动电磁阀s口漏气的解决办法

气动磁脉冲阀漏气是什么原因,气动电磁阀s口漏气怎么办,造成漏气现象的原因不止一种,应针对具体原因采取有效的解决方法,参考如下。
时间:2022-05-28 11:47:34
气动电磁阀按钮不工作什么原因

气动电磁阀通电不工作,可以先按动电磁阀上的手动按钮试动一下 ,看下能否工作。如果不工作,说明阀芯机械运动故障,需要修理来排除故障。如果可以正常工作,说明电磁阀的机械运动结构正常,没有问题。
时间:2022-05-28 11:46:13
- 上一篇:气动电磁阀上排气孔的作用
- 下一篇:气动电磁阀经常烧坏什么原因