怎么检测电磁阀质量好坏?第2页
3、阀芯问题:
故障现象1:在电磁阀所通介质压力正常的情况下,按下电磁阀红色的手动按钮,电磁阀都没有任何反应(压力介质没有出现通断的变化),说明阀芯一定是坏的。
处理方法:检查介质是否存在问题,如压缩空气内是否有很多积水(有时候油水分离器起的作用不是很大,特别是当管路设计不良时通到电磁阀的压缩空气会有很多积水)、所通液体介质是否有很多杂质。然后清除电磁阀及管路中的积水或杂质。如果再不行,请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
故障现象2:经过检查,线圈是原配线圈而且线圈通电时磁性正常,但电磁阀依然不动作(这时电磁阀手动按钮的功能有可能是正常的),说明阀芯是坏的。
处理方法:请维修或更换阀芯,或者干脆把整个电磁阀全部换掉。
四、判断电磁阀好坏的三种方法
判断电磁阀的好坏一般不使用量阻值方法,因为一般不知道那个电磁阀的确切阻值!
判断电磁阀好坏的方法比较多,下面介绍几种常用且实用的方法!
1.观察法:电磁阀一般会出现引出线脱落 ,短路故障,还有线圈烧坏,这些我们直接可用眼睛观察止来,
2.测磁法:就是根据电磁阀通电会产生磁场的原理,通电时用螺丝刀(铁质)靠近一头,感觉象磁铁ㄧ样吸引螺丝刀的,说明电磁阀好的,
3.测量法:用万用表量电磁阀的通断,通的且有ㄧ定阻值为好的,断的或阻值为零的初步可认为是坏的,实在不好判的再通电,不短路且有磁场的是好的!
五、如何判断电磁阀质量的好坏
购买电磁阀产品时,如何确定电磁阀有无质量问题。现在市场上电磁阀的型号和品牌多种多样,用户该如何判断电磁阀质量的好坏呢?
以下总结了四点判断电磁阀质量好坏的方法,具体如下:
1、电磁阀的密封性。
一个电磁阀密封性的好坏,直接决定了电磁阀是否会泄露。现在的电磁阀密封主要是硬密封和软密封两种。有着各自适合的介质,如果介质密封性不好,则表示电磁阀质量不可靠。
2、电磁阀动作灵敏度和可靠性
这是指电磁阀对于介质参数变化,做出相应反应的敏感程度。对于节流阀、减压阀、调节阀等用来调节介质参数的电磁阀以及安全阀、清管阀等具有特定功能的电磁阀来说,其功能灵敏度与可靠性是十分重要的技术性能指标。
3、开关的启闭速度
启闭速度是用电磁阀完成一次开启或关闭动作所需的时间来表示。一般对电磁阀的启闭速度无严格要求,但有些工况对启闭速度有特殊要求,如有的要求迅速开启或关闭,以防发生事故,有的要求缓慢关闭,以防产生水击等,这在选用电磁阀类型时应加以考虑。
4、介质流通的问题
介质再流通的适合会产品压力,因此,再设计电磁阀的时候要尽可能的降低电磁阀对介质的阻力。
六、电工小白怎样判断电磁阀的好坏?
1、首先检查是不是电磁阀电磁线圈故障?
在DCS上给二位阀给开或者关的信号,然后看电磁阀是否得失电,一般在现场听声音即可。
若听不到,那线圈肯定是有问题,至于电磁阀本身是不是有问题?(下面解释)
如果电磁线圈问题,首先检查接线,看是不是有虚接,或者有短路现象,如果线路上没问题就是电磁阀线圈烧坏,可拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。原因有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,因此要防止雨水进入电磁阀。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。
2、若线圈是好的,那就是电磁阀本身的问题。一般可以在手动调节处用一字起由1调到0位置,使阀打开,若是能打开就说明的确是线圈的问题,换个线圈就可以了,若打不开,就拆电磁阀,看是不是阀芯卡住,或者是有杂粒堵,清洗正确应该用CCL4,但是考虑到现场没有条件的话,可以用汽油,实在没有用水也可以,清洗后可以用现场仪表气进行吹干,拆时务必记好各部件的顺序,不注意的话,装的时候很容易出错,顺序记错就算你清洗好电磁阀,即使电磁阀已经通了也还是打不开的!