电磁阀上有一个红色或白色的发光二极管串接一个电阻并接在线圈的两端,一般将正极接线接再电磁阀上“H”标记端(或接有电阻的那端),将负极接线接再电磁阀上“L”标记端(或接有二极管的那端。这样就起到消除控制回路断开的时电磁线圈产生的反向自感电势。
小问题:24V的电磁阀接线为何不分正负?
原因如下:
1、并联的二极管只是一个发光二极管,它除了发光指示的作用外,没有其他作用。如果电源极性接反,它就不会发光,起不到指示灯的作用。不会对设备造成影响。(如果发光二极管串联在线圈上,电源极性接反线圈将不能工作。)
2、并联的二极管是一个续流二极管,它的作用是泄放线圈的反电势。当线圈得电时二极管两端加的是反向的电压。如果电源极性接反,会使电源短路而损坏。线圈极性绝对不能够反接。
电磁阀里面实际就是一个电磁铁的线圈,靠通断控制有无磁力,打开或者关闭阀门。24V又是安全电压,所以接线不用分正负。
220的电磁阀为了防止触电部分型号会分正负,但接反了也不影响使用。只是线圈存在漏电危险。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。