asco电磁阀不动作的故障原因有哪些

作者:老电工时间:2020-03-01 16:18:56

有关asco电磁阀不动作的故障原因,电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,主要常见故障是电磁阀不动作,asco电磁阀不动作的原因与解决方法。

asco电磁阀不动作的故障原因

日常维护工作中,电磁阀的故障将直接影响到切换阀和调节阀的动作,主要常见的故障就是电磁阀不动作,应从以下几方面排查:

1.ASCO电磁阀不得电,电磁阀接线头松动或线头脱落,可紧固线头。

2.如接线稳固,可拆下接线端测量有无24VDC。

如果在电磁阀接线端测量有24V,此时需验证电磁阀线圈是否烧坏,如果开路。此外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够也可使得线圈烧毁。紧急处理时,可将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0" 位打到“1"位,使得阀打开。

假设M671线圈损坏,此时需手动切换M671的出气路,打开V671,使再生气行成通路由V671→V676→放空,在工艺允许时再更换M671的线圈。

3.ASCO电磁阀卡住。

如果M671带电,而电磁阀无法切换工作。先确认电磁阀的气源压力是否达到标准值。如果压力足够,则可能是电磁阀气路堵塞或卡住。

首先,把备用气路元件换上,正常投用使电磁阀工作,自动打开V671。然后将堵塞的气路元件取出阀芯及阀芯套用CCI4清洗,再抹上润滑脂。使阀芯在阀体内动作灵活。拆卸时应注意各个部件的装配顺序避免出错,处理后做为备件使用。

4.漏气。

从漏气的现象中可以判断故障点的位置。假设M671带电,①从EA到EB都有气体露出,则是电磁阀动作不到位。气源有一部分从EA和EB内漏出,气源压力不足以推动气缸使V671动作,此时应堵住EA孔使进入气缸的压力能够推动气缸动作。

当动作到位后,EA和EB则无气体泄露。根本解决方法:拆下电磁阀清洗气路使电磁阀灵活。②如果从EB孔漏气,则是V 6 7 1 阀气缸串气,阀门气缸两侧差压不足以推动气缸动作。

造成此现象的原因是密封胶圈损坏或滑阀磨损而造成空腔串气。此时应手动打开V671,再处理阀门汽缸。在处理切换系统的电磁阀故障时,总得原则是选择适当的时机等该电磁阀处于失电状态下进行处理。若在一个切换间隙内处理不完,可将切换系统暂停,从容处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢