固定型铅蓄电池的维护要求
1、巡视检查有无短路、变形、脊梁上生盐漏酸、弹簧有无移位、有无异常电池等。发现异常情况应仔细查找原因,及时纠正并做出记录。
2、按照蓄电池的数量指定标示电池,标示电池经指定不得任意变更,以便长期观察蓄电池的工作情况。
3、电解液的液面应经常保持在高于极板上缘10~20mm,如液面下降低于10mm,比重上升时,在充电开始前,应加入纯水或蒸馏水,以防极板顶部干燥。
4、为了避免产生落后电池,应每3~6个月进行均衡充电。
5、在电池发生气体时,应开启通风装置,直到停充后抽到无酸雾时为止。
6、定期检查极板的脊梁和边框有无断裂变形,脊梁上应剥开粉末仔细检查,如发现裂纹应立即取出。
7、经常检查连接螺栓与导线铜条是否紧密,保持其清洁,并在各连接处涂上凡士林或黄油,以防锈蚀及酸液侵蚀。
8、注液胶塞、防爆帽座子与蓄电池胶盖连接丝扣应旋紧,并涂上凡士林或黄油,以保证不漏气。防爆帽如发生破裂,必须立即更换。
9、蓄电池测量用的仪表如比重表、温度计、电压表等应定期校验,避免由于仪表不正确导致蓄电池维护工作不当。
10、蓄电池室内应经常保持清洁干燥,空气流通,光线充足。保持室内湿度,减少电池中水的蒸发。
1、严禁使用化学清洗剂清洗电池;
2、不能卸掉电池安全阀或向密封式电池中加任何物质;
3、不能在电池系统附件吸烟或使用明火;
4、严禁使用有严重过充电或过放电现象的电池,如表面表现为剧烈膨胀、外壳变形、安全阀爆裂等;
5、对电池进行作业之前,必须保证电池组与所有充电装置或负荷断开,严禁带任何负荷断开电池连接;
6、不能用手提拉电极来挪动电池;
7、不能将任何工具及导体放在电池顶部,以防电池之间短路;
8、对电池进行作业,应使用防护用具,比如面罩、护目镜、手套等。