影响蓄电池寿命的外在因素有哪些
来源:电工天下时间:2021-02-23 13:34:38 作者:老电工手机版>>
影响蓄电池寿命的外在因素
铅酸蓄电池在使用初期,由于活性物质的进一步激活,随着使用时间的增加,放电容量也在不断增加,逐渐达到最大值;随着充放电次数的增加,放电容量逐渐下降。
铅酸蓄电池的失效受到诸多因素的影响,既取决于极板的内在因素,比如活性物质的组成、晶型、孔隙率、极板尺寸、板栅材料和结构等。又受到一系列外在因素的影响,比如放电电流密度、电解液浓度和温度、放电深度、维护状况和储存时间等。
注意,这个数值只是一个极值,即假设活性物质能全部利用时的物质数量与电量的关系。实际上,每一种活性物质都不能完全利用。
1、放电深度
放电深度即使用过程中放电到何种程度方停止放电,100%深度指放出全部电量,铅酸蓄电池的寿命受放电深度影响很大。
在放电时生成的硫酸铅与充电时生成的二氧化铅和铅的体积变化较大,放电深度越大活性物质收缩、膨胀的程度也就越大,活性物质的结合力遭到破坏,蓄电池的循环寿命缩短。
2、过充电程度
过充电时产生大量气体,正极活性物质受到气体冲击而脱落,正极板栅合金也遭受严重的阳极氧化而腐蚀,所以蓄电池过充电会使使用寿命缩短。
3、温度
蓄电池的寿命在一定的温度范围内,随温度的升高而增加,是因为容量随温度升高而增加。如果放电容量不变,则在温度升高时其放电深度降低,寿命将延长。
4、硫酸浓度
硫酸密度的增加,虽对正极板容量有利,但蓄电池的自放电增加,板栅腐蚀加速,也促使正极二氧化铅松散脱落。所以,蓄电池中使用酸密度的增加,循环寿命会出现下降。
5、放电电流密度
随着放电电流密度的增加,蓄电池的寿命降低。
在大电流密度和高酸密度条件下,均促使正极二氧化铅松散脱落,膨胀的程度也就越大,活性物质的结合力遭到破坏,蓄电池的循环寿命就会缩短。
相关文章蓄电池补充液是什么液体?

蓄电池补充液是什么液体?铅酸电池补充液和电解液都是比例一定的蒸馏水加硫酸,也就是稀硫酸,在本质上是相同的,只不过含硫酸的比例略有不同,补充液中含水稍多一些。
时间:2022-09-04 09:58:59
电动车蓄电池的维护保养要求

有关电动车蓄电池的小知识,蓄电池是电动车上的重要部件之一,在平时使用时要加强维护与保养,这里总结了电动车蓄电池的六条维护保养要求,供大家参考。
时间:2022-09-04 09:50:50
电动车锂电池爆炸是什么原因

经常在网上看到某人的电动车充电时爆炸起火了,有些甚至酿成了不可挽回的后果,那么电动车锂电池爆炸是什么原因,究竟是过度充电导致的锂电池爆炸起火,还是电池短路或电池过热的原因,下面来了解下。
时间:2022-06-21 20:58:24
电动车60v20a电池能不能跑50公里?

对于一辆电动车来说,电动车60v20a电池能跑50公里,是否合理?这种组合跑这些公里数,应该算是正常的吧。几年前买祥龙电动车72V22Ah,卖车的说能跑100公里,可骑了几趟,发现上当了,充一次电也就能跑五十几公里左右(不到六十公里)。
时间:2022-06-20 07:48:20
电动车充一天一夜电池会充坏?

在给电动车充电时,必须掌握正确的充电方法,骑行当天最好就给电车充电,但电动车充一天一夜电池会充坏,这个问题还真不好说,只能说两种可能都有。下面具体来了解下。
时间:2022-06-19 16:51:50
电动单车的电池电压能不能改

有网友咨询一个问题:电动车的电池电压能不能改动,电动单车的电池从72v改成60v,少了一个电池,原来的电动机是否可以继续用,是否需要做其它的调整,在改动时要注意哪些问题,下面具体来看下。
时间:2022-04-19 16:33:33
两组电池并联会不会相互充电

两个完全一样的电池,电压都相同,并联起来会出现什么情况,会不会互相充电,或者它们之间有没有电流?两组电池并联会不会互相充电,肯定不会互相充电,如果有一组电池电压比较高,这个电压高的电池组会向电压低的电池组充电。
时间:2022-04-19 16:28:41
石墨电极寿命一般多久

石墨电极寿命一般多久?石墨化阴极寿命一般在3500天以上,比石墨质阴极长1/3左右。石墨电极主要以石油焦为原料,煤沥青作粘结剂,经煅烧、配料、混捏、压型、焙烧、浸渍、石墨化、机加工而制成。
时间:2022-03-27 09:24:21
- 上一篇:电动汽车蓄电池的日常维护保养方法
- 下一篇:电动车起动用铅酸蓄电池的六个使用问题