首页 > 用电知识 > 电工总结

等电位联结的有效做法分析

作者:老电工时间:2019-06-27 13:20:12

有关等电位联结的有效做法,等电位联结只是简单的导线的连接,如何做好等电位联结呢,先认识下总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)和局部等电位联结(LEB)等的区别。

等电位联结的有效做法

等电位联结只是简单的导线的连接,并无深奥的理论和复杂的技术要求。其所用设备仅是等电位箱和铜导线,投资不大,却能极大地消除安全隐患。

具体分为:总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)和局部等电位联结(LEB) 。国家建筑标准设计图集《等电位联结安装》(02D501-2)对建筑物的等电位联结具体做法作了详细介绍。

总等电位联结做法

通过每一进线配电箱近旁的总等电位联结母排,将下列导电部分互相连通:

进线配电箱的PE(PEN)母排、公用设施的上、下水、热力、煤气等金属管道、建筑物金属结构和接地引出线。

作用:在于降低建筑物内间接接触电压和不同金属部件间的电位差,并消除自建筑物外经电气线路和各种金属管道引入的危险故障电压的危害。

辅助等电位联结是在伸臂范围内有可能出现危险电位差的可同时接触的电气设备之间或电气设备与装置外可导电部分(如金属管道、金属结构件)之间直接用导体作联结,。?

局部等电位联结是将局部范围内通过局部等电位联结端子板将金属管道、金属构件等联结起来,使局部的电位处在同一电位上,即使此电位高于地电位,在该范围内是不会产生电位差的,从而避免发生电击事故。在洗浴时人体皮肤完全湿透,人体阻抗大大下降,沿金属管道导入浴室的10~20V电压即足以使人发生心室纤维性颤动而致死,引起电击伤亡事故。

这种电气事故是不能装漏电保护器、隔离变压器等保护电器来防范的,因为这种使人伤亡的电压是沿非电的金属管道、金属构件传导的,唯一的防范措施是在此作局部等电位联结。这样做后,无论从哪里导人了不正常的电压,由于等电位联结的作用,该场所内所有导电部分的电位都同时升高到同一电位水平,不会产生电位差,电击事故自然就不会发生。我们应充分认识到这些场所的电气危险性和实施局部等电位联结的重要性。

在实际工程中,有一种说法,即作了局部等电位联结会将外界的高电位引人室内,造成触电事故,不如将此电位由接地线引入接地装置来得安全;即使在卫生间内作局部等电位联结,也要将其和该建筑内总等电位接地母排相连通,将此电位最终引入地。这是在没有理解等电位理论的情况下产生的一种错误认识。

在一般概念中接地指的是接大地,不接大地就是违反了电气安全的基本要求,这一概念有局限性。接地是以地电位作参考电位的一种等电位联结,在许多情况下它并不能最大限度地防范人身电击事故。

按等电位理论,只要电位相等,不产生电位差,就不会发生电击事故,作为局部等电位联结是使一定范围内不产生电位差,即使将外界的高电位引入,对人也是安全的。

总等电位联结和局部等电位联结并非配电系统内上级和下级配电箱之间的关系,等电位联结的作用只是使人体伸臂范围内所接触的电位相等或接近而已。

等电位联结内各联结导体间的连接可采用焊接,焊接处不应有夹渣、咬边、气孔及未焊透情况;等电位联结线与金属管道采用抱箍连接,抱箍与管道接触处的接触表面应刮拭干净,应注意接触面的光洁、足够的接触压力和面积,安装完后要刷防护漆;等电位联结线与金属浴盆连接时,采用螺栓直接将等电位联结线固定在浴盆配置的接线端子上。

等电位联结用螺栓、垫圈、螺母等应进行热镀锌处理。等电位联结端子板截面不得小于等电位联结线的截面。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立之物可不作连接。  

局部等电位联结端子板应设置在方便检测的位置,等电位联结端子板应采取螺栓联结,以便拆卸进行定期检测;等电位联结线采用BVR—l × 4平方毫米导线在地面内和墙内穿PVC塑料管暗敷,等电位联结线出地面和墙面时采用标准86盒,由86盒引出线为明敷。  

注意卫生间如没有引入PE线,卫生间内局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。如果卫生间装有插座,已经引入了PE线,局部等电位联结则必须与该PE线相连。  

局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体未端之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结是有效的,如发现导通不良的管道连接处,应作跨接线。

在施工时,各工种间需密切配合,以保证等电位联结的始终导通。 在投入使用后应定期作测试。

目前我国等电位联结的实施虽然已经比较普遍,但在实际工程中,许多住宅的卫生间仅仅预留了上下水接口和等电位联结端子板,浴盆等设备都留待住户装修时自己安装,而普通的住户并非专业电气人员,对卫生间内要做局部等电位联结的规定及怎么做并不知晓,这就造成了卫生间内局部等电位联结没有完成导通。

为此,需要房产开发商在交付房屋时向住户说明,在住户装修时做好有关设备的联结,实现等电位联结的导通,达到规范的规定。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读